为什么三相四线电路用电笔测时会出现中相无电零线带电?但用万用表测电路正常.会是什么设备故障引起?急求.
发表于 2010-7-27 22:04:36 |Error| 显示全部楼层
首先应断开负载,查三相电是否正常,应用万用表查是否是380V,然后再查零线和接地线是否正常,再接负载测试。用电笔测量是不一定正确,只能表示有电而已。有时带负载测量零线也有可能有电(因有可能某一相开路造成)。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-7-27 23:37:29 |Error| 显示全部楼层
中相断了,跟零线短路
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-8-3 20:10:51 |Error| 显示全部楼层
同意3楼的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-8-4 15:28:11 |Error| 显示全部楼层
同意3楼的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-4 21:57:07 |Error| 显示全部楼层
二楼的没错,零线与负载形成回路时也会带电的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-6 14:45:06 |Error| 显示全部楼层
我认为是三相负载不平衡造成的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-7 20:20:58 |Error| 显示全部楼层
有一相接地了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-8 21:38:50 |Error| 显示全部楼层
零线带电是零线对地有电压?三相电压不平衡会导致这种现象。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-14 11:07:29 |Error| 显示全部楼层
同意3楼的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-19 19:45:40 |Error| 显示全部楼层
同意3楼的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-10-21 10:45:39 |Error| 显示全部楼层
福在线圈  传火线   零线带电   或零线断
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-10-21 12:02:39 |Error| 显示全部楼层
首先要确定到底零线带的电是多少伏,正常单相电接上感性负载,零线用电笔来测是显示带电的,如果相线接地或是短路,漏电开关早就跳了。可以做个试验,你就拿一条对线(两线并排在一起的)一根接相线,另一根线用电笔测一下,结果是显示带电的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-10-22 16:16:05 |Error| 显示全部楼层
我遇到了静电不能去除的情况,不知是否有参考意义?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-10-22 20:06:50 |Error| 显示全部楼层
同意3楼的 。