请问一下,我们经常讲的微负压、微正压如果量化起来该如何表达?
微差计的显示在多少范围内是微负压、微正压?
10Pa?    20Pa?     5Pa?

请各位前辈指点一下!
 楼主| 发表于 2008-6-14 08:29:56 |Error| 显示全部楼层
不明白,自己再顶一下!!!!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-6-14 14:11:00 |Error| 显示全部楼层
10Pa以内,一般是按9.8PA来讲

评分

参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-6-15 11:00:30 |Error| 显示全部楼层
10Pa?个人感觉不会那么小,应该在50-100Pa的样子,否则根本无法感觉的到
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-16 13:13:10 |Error| 显示全部楼层
我买的微差计有两种,一种是0-60Pa的,一种是60---0---60Pa的,我想大概也应该在100Pa范围内吧,想一下,大气压力大概在10000Pa,1%个大气压应该是很小的压力。
当然,也希望有专家能详细解释一下!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-9-11 10:20:58 |Error| 显示全部楼层
希望能确定,谢谢
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-9-11 21:55:17 |Error| 显示全部楼层
我感觉微正压是相对来说的,比如要求喷漆室就是微正压,为的是不让灰尘进入
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-9-18 14:05:06 |Error| 显示全部楼层
微正压及微负压值一般以5Pa为基准。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-9-18 15:10:54 |Error| 显示全部楼层
供风系统:用于向喷漆烤漆房提供洁净的和温度适宜的空气,以满足生产工艺的需 要。喷漆时要求喷漆烤漆房内温度为20~25℃(夏季为室温),风速≥0.3m/s,正压4~8Pa。