找回密码
 注册会员
楼主: fms0317

[讨论] 利用PLC和变频器控制的起重机利弊

[复制链接]
发表于 2008-9-22 17:12:35 |Error| 显示全部楼层
我是港口的,我发现港口用的变频门机最大缺点是抓斗作业效率低,关键是变频控制特性太硬,“跟钩”性能差。卸船抓货起升后支持绳追不上开闭绳,为避免单绳受力被拉断,司机要点动下降再上升,这样才实现双绳同步,来回一折腾效率就差了。
不过变频控制故障率的确比较低。

评分

参与人数 1蓝币 +7 收起 理由
wazh_x + 7 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-12 10:20:07 |Error| 显示全部楼层
现在这些招标单位不懂装懂。规定用
你有什么办法
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-8-17 07:27:46 |Error| 显示全部楼层
有些主要是影响效率,所以很麻烦
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )

GMT+8, 2026-10-30 15:53 , Processed in 0.184125 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表