请问烘干后的强冷室的风量、风压如何计算啊。
发表于 2007-12-3 16:46:34 |Error| 显示全部楼层
强冷室我们一般采用一吹一吸的方式
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-12-3 17:15:01 |Error| 显示全部楼层
强冷室一般会用风嘴来吹,自己做或者买也可以,风嘴成圆台型,出口直径在40-50mm,根据强冷时间来布置风嘴的数量,一般出口风速取到15-20m/s,由总截面积*风速可得风量,至于风压看弯头的数量及风管的长度来计算,一般都是低压.值得注意就是:1 边吹边吸式,效果不是很好,2吹与吸分开,吹与离心风机,抽用轴流风机