请问空调的送风机组的断面风速高与低有什么区别啊?

[复制链接]
发表于 2014-3-10 14:12:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
请问空调的送风机组的断面风速高与低有什么区别啊?
发表于 2014-3-10 14:26:17 |Error| 显示全部楼层
本人不是学暖通的,但在之前的工作中应用到空调,据我所知,这个跟换热系数和效果有关联。风速过快来不及热交换,风速过慢有会影响后面的使用设备性能,涂装用的理论数据好像是2.5m单位是每秒还是每分钟忘记了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-3-17 14:34:52 |Error| 显示全部楼层
一般在2.5米/秒以下就可以了,如果过快,一个是过滤器及盘管等造成的压损会加大,二则是换热效果会变差(当然你按相应的大风速选用大的换热盘管面积也可以)
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-3-18 09:01:15 |Error| 显示全部楼层
一般选择8~10m/s比较好,比较经济。