找回密码
 注册会员
查看: 5280|回复: 11

[求助] 通风机功率计算上一个问题?

[复制链接]
发表于 2007-7-30 11:30:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
在计算通风机功率时,流量、全压应取工况值还是标准状态下值来计算?向各位请教。

[ 本帖最后由 zwa 于 2008-2-4 08:15 编辑 ]
发表于 2007-7-30 11:35:53 |Error| 显示全部楼层
取工况值。依据工况值计算轴功率,再计算电机功率。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-7-30 13:08:11 |Error| 显示全部楼层
好象是一样的
但是要注意效率
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-7-30 15:51:44 |Error| 显示全部楼层
我也觉得用工况值,因为全压是根据工况计算出来的,那么流量也应该是工况值,谢谢2#!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-1-31 16:07:13 |Error| 显示全部楼层
利用互换公式将工况点的温度、风量、压力、功率换算到20℃时的各种参数,这时风机的功率就是需要配备的功率。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-2-3 20:59:28 |Error| 显示全部楼层
当然用工况值。功率是必须用工况值计算的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-5-7 21:04:55 |Error| 显示全部楼层
应该是用工况值,但在选风机时要与风机提供的参数相对应!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-5-11 09:13:35 |Error| 显示全部楼层
都是一样的 ,最好是把实际工况转化到标准状态下,因为风机的参数都是标准工况的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-3 10:05:34 |Error| 显示全部楼层
选型的时候 对大的电机一般是都要计算
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-31 07:37:14 |Error| 显示全部楼层
个人认为,主要是换算问题,只要不错就行了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-2-12 12:03:24 |Error| 显示全部楼层
确实是单位的换算问题,结果肯定都是一样,只是大家都习惯于换算到工况条件来计算罢了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-6-25 12:30:40 |Error| 显示全部楼层
是取工况值的,但要换算成标准值。
回复 顶 踩

使用道具 举报