涂装室的风速

[复制链接]
发表于 2013-3-10 21:52:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
涂装室的风速有标准吗???
发表于 2013-3-11 07:17:37 |Error| 显示全部楼层
涂装室设计,是有国家标准的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-3-11 12:21:52 |Error| 显示全部楼层
一般0.3~0.6m/s,有行业规范可查。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-3-12 07:58:46 |Error| 显示全部楼层
查看国家标准,好像叫:涂装作业安全规范,具体请核实,其中包括很多种要求,通风、消防、排废等等都有
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-3-12 09:25:51 |Error| 显示全部楼层
看什么线啦!手动的、水旋的之类0.5m/s左右就可以了,如果自动线,起码0.7m/s
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-3-13 08:48:57 |Error| 显示全部楼层
楼上们啊!你们好好查查可以吗?自动段如果达到0.7,还能喷漆不?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-3-13 13:20:41 |Error| 显示全部楼层
手动的风速要大些,自动喷涂的风速要求小些,5楼兄弟反了吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-3-13 21:05:54 |Error| 显示全部楼层
这个问题你要分很多室体的,比如擦净,手工段,机器人段,手补室,流平室,每段都应该有略微差别的。总体是喷漆室微正压,整条线微正压
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-3-14 18:05:53 |Error| 显示全部楼层
好像没有具体数据吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-3-15 14:27:25 |Error| 显示全部楼层
我们是正压0.3-0.6
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-3-16 07:23:07 |Error| 显示全部楼层
具体来说,跟喷具有关系,使用不同的自动喷具,具体风速不同
  离心雾化 0.1~0.3

  液压雾化 0.2~0.3

  空气雾化 0.3~0.4
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-3-16 13:35:08 |Error| 显示全部楼层
擦净室:0.2m/s
人工喷涂:0.4m/s
自动喷涂:0.3m/s
人工补涂:0.35m/s
流平、打磨室:0.2m/s
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-3-17 09:46:41 |Error| 显示全部楼层
涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定GB14444-2006,这个标准中都有规定的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-3-17 20:15:33 |Error| 显示全部楼层
人工和机器喷涂是不一样的 越小油漆损失越小  越大对室内人员好  但要大于溶剂的挥发速度0.2
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-18 13:24:53 |Error| 显示全部楼层
水性漆和溶剂型的有区别吗???