找回密码
 注册会员
查看: 228|回复: 5

除尘器风机电机电流过小的原因

[复制链接]
发表于 2013-2-16 22:06:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
除尘器风机电机电流过小是由什么原因导致的呢?目前,75KW的风机电机,三相电流均只有65-70A。求解答。
发表于 2013-2-17 12:47:22 |Error| 显示全部楼层
这说明风机风压和风量同时也减小了。
1.检查除尘器出口和入口
2.检查除尘布袋
也有可能是:风机没有满负荷运转,负载小,所以电流就小,耗电少。电机额定电流是指它在输出额定功率时的电流,负荷小的时候,电机输出功率也小,所以电流也小,很正常,不用担心。你这种风机叶片与壳体结构跟罗茨风机之类不一样,反转也可以排风,只是风量小。换成罗茨风机与回转式风机就不能这么用,反转就吸风了,所以得装单向阀,你们这种不用装单向阀,试试风量换换线头,就能确定正反转
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-17 16:45:24 |Error| 显示全部楼层
1.检查除尘器出口和入口
2.检查除尘布袋
这两项都检查,均没有问题呀,是不是布袋没有完全清灰,造成除尘器无风可吸的缘故呢?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-2-18 10:09:09 |Error| 显示全部楼层
首先检测风机电流:方法是打开除尘器顶部一张或二张检修门,测量风机的运转电流75KW电流大于120A以上说明风机没问题,如果风机电流太低,原因就在风机。若风机正常,或是除尘器阻力太大或是管网阻力过大。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-2-21 10:03:47 |Error| 显示全部楼层
赞同4楼观点。如果一运行就电流低,要考虑风机;如果开始运行正常,运行一段时间逐渐变小就要考虑除尘器糊袋、管道积灰;如果突然变小要看工艺上的变化。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-2-25 10:48:26 |Error| 显示全部楼层
考虑除尘器是不是能力偏大了
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-9 22:35 , Processed in 0.219914 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表