康明斯发电机一带电梯负载就死机,请问是什么原因,怎样解决?

[复制链接]
发表于 2010-12-17 12:06:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
各位,我有一台康明斯发电机,型号:310DFCC 310KW,在带其他负载时没有问题,只要一带电梯就死机,一直没有查到原因,请问各位能否帮我一起解决此问题,电梯变频器型号:IMS-GLZ-4018A,电机功率是18.5KW。
   在此,先谢过大家了!
发表于 2010-12-17 13:14:27 |Error| 显示全部楼层
回复 1# yan197882


    刚发的电压波动太大
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-12-24 20:07:44 |Error| 显示全部楼层
导致发电机死机的原因有很多,但从根本分析可惟得出两条:
    1)发电机的控制模块在对“接收控制信号-----处理信号-----输出信号”这个循环链出现问题了,导致发电机在负载一些频率高的机械时出现短暂或长时间的失控现象;
    2)负载的频率变化次数过于频繁,在高频的动作之下,要求发电机具备更高性能的控制能力,一些旧发电机往往卡在这个环节上;
    处理方法以:
    1)检查发电机控制模块,打开发电机的边盖,就可以看到几块用硅胶封住的方物体,仔细观察硅胶的表面,如果有开裂的地方,请小心把它分离开来,单个地处理或更换元件就可以解决问题,其余问题按电气维修标准一一排查;
    2)保养发电机的绕组:除尘,干燥,绝缘等方法处理;
    3)检修电梯的调速部分,接触不良将引起电流信号变化过大,并排除一切机械故障;
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-1-24 22:27:40 |Error| 显示全部楼层
说了跟没说一样。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-1-27 15:30:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的回复,但这些我都做过了,还是没有解决这一问题。但有人说是因为谐波的问题,不知是否有道理同?如何处理呢?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-1-27 15:41:54 |Error| 显示全部楼层
应该从问题根源找起,即然知道带负载电梯就出现异常,为什么不下大力在电梯里找原因呢?
1)检查电梯各电机的负载电流值,将结果与标称值对比,可以查出电梯是否过载;
2)检查电梯主电机的对地绝缘状况,如果绕组接地电阻在0.5兆欧以下,建议做绝缘处理;
3)检查各种机械传动装置,看是否有无卡住现象,并为轮滑部分加油;
总之让维修人员仔细检查每个小环节,问题定会排除的!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-1-28 14:15:15 |Error| 显示全部楼层
主要从几个方面检查
一、负载是否过载造成力矩过大超出范围。
二、检查变频器运行是否正常,包括工作电压(三相电压等、输出电压)运转状态显示等。
三、机械方面制动部分是否正常。
一般现在电梯维修须有专业维修人员你是什么电梯(是客用电梯还是货梯)