  菲斯特(PFISTER)转子称的现场标定

  j# z- L6 n) j* V. [: T% ?+ A! Z2 o
1
.把PHT和CPI用Ctrl Y联接。


9 J8 q) j/ Z, G2
.用↓选到CPI→SERVER,回车进入SERVER主菜单。


  T" v1 ~3 H$ F( X3
.按数字键“2”,进入第二子菜单。

3 n4 O6 n* o! Y9 I. h
4
.开风机,开称。同时,观察B(转子负荷)的变化情况。直到B值不再变小为止

    (且应小于10%)。停称,停风机,开始标定。


3 j# V0 u0 Y! @/ ?/ I' l& ^5
.按数字键“0”退回主菜单。

& [) J1 l# o6 Y
6
.按数字键“7”进入第七子菜单。


+ I$ o7 W. ^* r/ C, S! C0 i  c7
.按回车键,进入第七子菜单中的第一个菜单 1 Syst-parameter,把Entry Free改为Yes。

  x8 J0 W2 P8 v: L# o9 k: @# H$ C, L
8
.按数字键“0”退回。

% C, u" j; s5 R& [* t, d
9
.按数字键“2”,进入第七子菜单中的第二个菜单 》Calibrate。


' U/ ~9 R% \3 T% ~10
.回车,进入标定程序(Calibrate)。

, M6 q/ S$ y7 C( e* H& z
11
.用↓键选到置零(Dead load setting)


! Y; i5 g! {% R. R. d, h12.
回车,“2”, 回车。(零点标定)


6 }5 w  B7 j, ]13
.挂砝码。

& `0 d: i! x! c- v8 ?. I) i
14
.用↓键选到标定(Calibration)。

0 A; ?. D* M1 G- x8 k% D
15
.回车,“3”, 回车(挂码标定)。

8 M. q! C; G+ `! g. |* {
16
.用↓键选到标定系数(Calibration fact),并记录其数值。


# F' D/ Y0 [; L! \, X  _' F( S: K# ~. B3 |% y
17
.用↓键选到零点(Dead load),并记录其数值

& M% {3 z# E2 R/ v
18.
按数字键“0”退回主菜单,标定结束。