找回密码
 注册会员
查看: 1722|回复: 4

[已解决] 一个比较难的控制电路,求教

  [复制链接]
发表于 2010-4-1 15:34:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
全继电器控制往复运动其中一个行程有延时,要求自启动(接通电源就启动,包括两个行程开关都开路),电机的起停及电磁阀的起停跟随执行元件的动作,动力为液压传动,请问如何才能做到,我是看见有人做了一个出来,用在锅炉炉排上,但我花不出来,现在也没机会看到实物了,谁会请帮忙画一下,谢谢
 楼主| 发表于 2010-4-1 15:37:36 |Error| 显示全部楼层
再解释一下,在时间继电器控制执行元件停止时,电机和电磁阀都要停止,再随延时的完结一起启动
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-4-2 02:00:06 |Error| 显示全部楼层
写个流程出来,可能更清楚。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-2 08:17:07 |Error| 显示全部楼层
电源启动-液压泵电机启动,(此时行程开关可能闭合,也可能不闭合)电磁阀启动-炉排动作至其中一个行程开关-翻转-延时通继电器动作-电机停止,电磁阀断电-延时完成,重新都启动-炉排动作-另一个行程开关-翻转形成循环
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-13 12:13:55 |Error| 显示全部楼层
我已经画出来了,并且做出来了 谢谢大家
回复 顶 踩

使用道具 举报