[求助] 【求教】双工位人工喷漆室、喷粉室的排风量开口面积问题

[复制链接]
发表于 2009-11-12 08:19:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
本帖最后由 zhou8566 于 2009-11-12 08:20 编辑

如题:

双工位人工喷漆室、喷粉室的排风量开口面积问题



计算排风量时
  
双工位人工喷漆室喷粉室的开口面积 除了
1.两端口 2.顶部轨道口3.人工喷涂口

之外,两个工位间的流通门【内部口】面积是否要算?

如要算 是应该算两次吗?

我前辈说要算2遍,但我个人认为双工位同时工作的话
两台排风机的排风在中间的流通门那应该是类似对消而不用计算才对啊
因为流通门处于内部,又无供风口,
所有的进风都是从 以上所说123进入
前辈也无法解释,只说如果不算的话,只算123 ,选用的风机偏小。

想破脑袋了。大家帮帮忙。

还有,喷粉室的滤芯回收口面积需要计算进去吗?
发表于 2009-11-15 15:50:56 |Error| 显示全部楼层
外表面开口面积就好,还要看开口和吸风距离
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-28 10:35:20 |Error| 显示全部楼层
双工位我们一般不算回收开口和中间流通口。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-28 11:20:48 |Error| 显示全部楼层
有高手么,出来解释解释
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-3 13:06:02 |Error| 显示全部楼层
1.两端口 2.顶部轨道口3.人工喷涂口
按上面3个位置开口计算的!风速0.4-0.6m/s
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-3 14:12:34 |Error| 显示全部楼层
这个我也想知道 等待高手赐教
回复 顶 踩