发表于 2009-6-23 22:04:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
好像有一种说法:高压时,用安放式接管
但是我看好多设计院出的图纸上在同等工况下有安放式的,有插入式的
请问:
1. “高压时,用安放式接管”---出处在哪,原理是什么
2. 高压时,安放式和插入式都能用吗
3. 高压时,开孔补强形式首选哪个
发表于 2009-6-24 13:35:10 |Error| 显示全部楼层
我是经常做高压容器。我个人的观点,高压时,壳体和接管的厚度都比较大,如果用插入式,在壳体上开孔就比较大
对焊接的影响也比较大,不太容易焊。如果厚度相对比较小,也有用插入式的。主要是考虑制造是否方便,质量是否
能保证。