新容规4.5.3.5第(2)款:公称直径小于250mm时,其无损检测方法、检测比例和合格按照设计图样和本规程引用标准的规定。
     1、 GB150-1998:
      10.8.2.2 d)嵌入式接管与圆筒或封头对接连接的焊接接头应进行全部检测。(指A类焊缝)
     10.8.2.4公称直径小于250mm的接管与长颈法兰,接管与接管的B类焊接接头可不进行射线或超声检测。(指B类焊缝)
      2、HG2432-2001:………公称直径小于250mm的嵌入式接管焊接接头可免做X射线检测。
      提问:
       对搪玻璃设备而言公称直径小于250mm的接管是否需要进行无损检测?是按照GB150执行?还是按照HG2432-2001执行?请有关压力容器专家予取予以剖析?
发表于 2009-10-30 16:23:53 |Error| 显示全部楼层
我也想知道,哪位大侠帮下忙
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-10-30 21:30:24 |Error| 显示全部楼层
<250的碳钢用磁探
<250的不锈钢用着色
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-10-31 09:51:01 |Error| 显示全部楼层
过渡时期按容规引用的标准规定执行,等GB150等标准修改后新版本下发后会有规定的,新容规培训也是这样说的