[讨论] 设计除尘风量中在实际风量中还加入预留风量的设计多不多?

[复制链接]
发表于 2009-5-23 23:12:48 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的说法,漏风率一般确实不会高于5%。我经常按照5%来算的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-5-24 10:04:06 |Error| 显示全部楼层
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-5-24 15:04:54 |Error| 显示全部楼层
一般按产量算
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-5 09:17:03 |Error| 显示全部楼层
应该是10%再加3%吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-27 16:58:19 |Error| 显示全部楼层
最少也要20%,否则到时候管网比较多的时候吸尘罩效果不好的时候业主找茬有的受了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-27 20:32:08 |Error| 显示全部楼层
各种锅炉都有排烟标准,根据标准,在加上10-10的余量,够用了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-30 09:58:58 |Error| 显示全部楼层
我们也经常做有预留的设计,主要看甲方以后新上设备的情况
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-31 09:57:00 |Error| 显示全部楼层
除尘器漏风系数一般小于5%,考虑一定反吹气量,除尘设计时加10%。风机选型风量再加15%的余量,顶这位
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-1 00:48:46 |Error| 显示全部楼层
10%!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-7-6 09:44:55 |Error| 显示全部楼层
longaixia.sthj 发表于 2009-5-23 18:02
除尘器漏风系数一般小于5%,考虑一定反吹气量,除尘设计时加10%。风机选型风量再加15%的余量

看到一本设计手册上写的是风机风量Qs=k1*k2*Q
k1为管网附加系数  按10%~15%计算
k2为设备漏风附加系数  按5%~10%计算
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2021-5-26 14:42:17 |Error| 显示全部楼层
涨知识了            
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2021-6-12 13:10:27 |Error| 显示全部楼层
10%,有时候不留
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2021-6-15 16:36:03 |Error| 显示全部楼层
5万吨回转窑,8万风量不行吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2021-6-23 10:30:21 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2021-6-23 10:30:55 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复 顶 踩

使用道具 举报