一、曾经把系杆设计到紧贴着柱顶天沟底部,导致无法装落水管。
  
二、曾经把水平支撑的花篮螺栓的位置弄的过于偏离主梁,使得安装工人在安装时不得不像“长臂猿”一样探出身子来拧花篮螺栓。
  
三、曾经在檩条的拉条孔上片面的考虑“受拉边、受压边”,打出上下边距不等孔,但安装时谁也不会拿尺子量着装的,于是装完后,放眼看去,是一片波浪。
  
四、厂房四个大角的包角板一定要放余量。
  
五、砼柱配钢梁时,莫恣意钢接铰接、释放水平力,水平力最少最少也要加上U(摩擦系数)× P活荷载
  
六、虽然砼和钢的线膨胀系数差不多,规范上也写着150米不用伸缩缝。但我们应具体问题具体对待。比如在做大的桁架采光顶篷时要考虑钢结构在阳光直射下的温度和地面环境温度的温度差而引起的伸缩应力。
  
七、做大型工程时,深化图编号一定要考虑到生产、发货、安装的便捷。
  
八、对甲方提供的荷载一定要学会“三令五申”,因为甲方往往不太懂这些。
所以我们要做到换位思考,前期工作多作些,后续工作就好开展的多了。
发表于 2008-12-20 20:42:36 |Error| 显示全部楼层
说的比较实际,在实际操作中出现过这个问题