一4KW变频电机外加一制动器还有一三相的风扇,问怎么接线?谢谢

[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-10-9 11:12 编辑 ]
发表于 2008-10-7 20:30:09 |Error| 显示全部楼层
好像没有说要组成什么呀?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-10-7 23:02:46 |Error| 显示全部楼层
说详细点。要不不好解说呢
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-8 13:11:03 |Error| 显示全部楼层
我采购了一摆线减速器,用变频电机带动,须加制动,电机带一轴流风机(三相),那我可否把这几根线并起来啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-10-8 13:13:45 |Error| 显示全部楼层
轴流风机是给电机冷却的吗?
制动器是否断电制动?
以上两件不能接入变频器。

[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-10-8 13:15 编辑 ]
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-9 08:23:49 |Error| 显示全部楼层
版主,轴流电机是用来冷却电机的,制动器是断电制动。为什么不能接入变频器呢?是否是频率关系?
电机的运行不是通过变频器实现的吗?如果不能并接,那电机与制动器之间的逻辑关系如何实现呢?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-10-9 08:51:23 |Error| 显示全部楼层
轴流电机和制动器是上电(即变频器工作(电机运行))工作,不受变频器控制。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-9 09:21:58 |Error| 显示全部楼层
不太明白,那我问:电源、变频器、电机、轴流风扇、制动器之间线怎么连呢?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-10-9 09:30:53 |Error| 显示全部楼层
变频器---电机
轴流风扇、制动器并联,受电机启动信号(由接触器)控制。

[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-10-9 09:32 编辑 ]
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-9 09:43:33 |Error| 显示全部楼层
哈哈,明白了,谢谢了
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-9 09:47:31 |Error| 显示全部楼层
还有如果我要求轴流风扇先电机启动呢
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-10-9 09:56:11 |Error| 显示全部楼层
轴流风扇功率不大,上电就可以让它工作,专门设一个带保险的开关(或空开)对其进行控制。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-9 10:06:23 |Error| 显示全部楼层
那制动器就不能与轴流风扇并了?那这样不就多了一道控制手续吗?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-10-9 10:17:39 |Error| 显示全部楼层
你目前将其分为三步动作,当然要多一道控制过程。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-9 10:19:24 |Error| 显示全部楼层
哦,那算了,还是按一开始的方法吧,谢谢了