找回密码
 注册会员
查看: 2454|回复: 7

[求助] 水泥库底的卸料阀如何支撑?

[复制链接]
发表于 2008-9-19 22:28:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
我设计的水泥库卸料方式如下。
* V2 X3 q. r3 ?水泥库为直径8m圆库(平底,设2个卸料口,卸料口大小为500X500,间距为4m,即卸料口离圆库中心2m),在卸料口下安装电动平板闸门,电动平板闸门下连接卸料阀(星形卸料阀),卸料阀下连接螺旋输送机,请问这样是否可行?水泥能否在重力作用下顺利排出?还有就是卸料阀如何支撑,支撑位置应该在哪里?谢谢了哈
发表于 2008-9-19 22:42:37 |Error| 显示全部楼层

一点建议

如果你做成平底肯定出料非常不爽,最好把料仓设计成象“裤子”一样的结构,上面是大圆筒,,下面开始缩口,在缩口出直接装给料器就可以了,考虑到给料器可能要维修,在其前面装个截断阀门也是可以的。如果考虑到容器比较大支撑比较花代价也可以在容器里面用钢板混泥土做锥型泻料。

评分

参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
zhangquan + 8 谢谢参与

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-19 22:47:51 |Error| 显示全部楼层
谢谢哈,但我看有些手册上说的是可以做成平底圆库,我之所以也设计成圆库,是想圆库库底残留的粉体能自己形成锥体,锥体形成的保护层也能有效保护圆库内壁因摩擦而破坏仓壁呢?也不知道有没有道理或可行呢?再次表示感谢
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-9-27 20:32:27 |Error| 显示全部楼层
平底库是有的,经常用,尤其是大容积库,库底做成锥形则库体会非常高,不经济也不安全。不过平底库底部肯定会有水泥无法流动,因此建库之时就必须在库底部建造气化槽,打入高压热风,使得底部水泥气化流动,顺利排出。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-11-29 14:57:35 |Error| 显示全部楼层
现在水泥库底用螺旋输送机的好像不多吧 大都用空气斜槽了吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-10 09:06:22 |Error| 显示全部楼层
是可以的,但我认为星型卸料阀应选大些或改用变距的圆管绞刀,我厂使用效果不错(订购时必须注明要求螺距)。至于安装固定可从钢板锥斗下引脚架或从地上上引主要看位置高低。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-5 22:41:14 |Error| 显示全部楼层
平底的库也可以,水泥对库壁、库底的磨损几乎可以不考虑,建议做成漏斗型,加减压锥。
回复 顶 踩

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2010-5-1 12:24:16 |Error| 显示全部楼层