[讨论] AB LG5000 PLC 如何接地?

[复制链接]
发表于 2008-9-19 22:27:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
本公司的PLC接地采用如下办法:在AB PLC的供电电源处有一个接地端,PLC本体外壳有接地端,后来发现这两处端子是通的,所以在实际接地时将它们都接到一个公共端,由于我们采用了冗余技术,所以现场有两套CPU,所以我们将这些端子依次串联起来,但是,电源处和外壳处还是分别接到公共端的,公共端再接地线入地!

那么大家看看 ,我们这种接法正确吗?应该怎么接?谢谢!
发表于 2008-9-20 07:29:07 |Error| 显示全部楼层
应该这样接,不然 会有电位差,有时会引起一些干扰
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-9-20 09:14:21 |Error| 显示全部楼层
如果有条件的话最好是整个系统单独接地,其他干扰会减小很多。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-2-20 10:17:26 |Error| 显示全部楼层
这种接法是对的,应该能达到要求的!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-2-20 21:23:35 |Error| 显示全部楼层
接地集中到一个公共端应该是对的啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-2-23 12:31:31 |Error| 显示全部楼层
希望有高手能详细解释一下,接地很重要啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-2-24 11:05:03 |Error| 显示全部楼层
供电电源的接地端是常说的 电气接地,就像家里的三相插座。而机壳上的是屏蔽地,正常的时候可能没什么问题,但是一旦电气地出现问题就可能造成PLC工作不正常,厉害的还会把PLC烧坏,所以最好是做两个单独的接地网。
回复 顶 踩

使用道具 举报