[求助] 如图的温度传感器是否有问题

[复制链接]
发表于 2008-8-31 22:06:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
如图的温度传感器是否有问题,标注的2个点是否有问题?

是否没有固定会导致测量范围漂移???

[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-8-31 22:24 编辑 ]

transmitter--如图的温度传感器是否有问题

transmitter--如图的温度传感器是否有问题
发表于 2008-8-31 22:23:26 |Error| 显示全部楼层
这是铂电阻测温计(电桥法),图示应该为两个标定电位器,左边为零点校正,右边为量程校正。这是多圈电位器,在安装点不是强烈震动的环境中,应该不用固定。也可以在校正后点胶固定。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-9-20 08:16:58 |Error| 显示全部楼层
我看这是一个PT100铂电阻温度变送器,他把温度信号直接变成标准4~20MA信号.使用的时候搞清他们的量程范围就很容易了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-9-20 08:18:28 |Error| 显示全部楼层
补充一下,温度补偿内部已经完成了,不需要;楼主的两个点就是4~20MA信号的接线端子.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-9-20 09:10:22 |Error| 显示全部楼层
PT100铂电阻,4-20ma输出很正常的!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-9-20 14:51:42 |Error| 显示全部楼层
这就一个铂电阻温度传感器,不过它把变送器一起做在里面了,上面标着温度范围,应该很好理解,使用时只要把最低温度和最高温度相应的输出调整好,就可以使用了.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-9-22 11:31:05 |Error| 显示全部楼层
这是热电阻+温度变送模块的组合,图中调零点和量程的两个点一般不用固定,除非你感觉到松
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-9-22 22:29:02 |Error| 显示全部楼层
这是      一体化热电阻