[求助] 施耐德PLC因氯气导致程序丢失问题

[复制链接]
发表于 2008-8-24 10:46:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
本人在水厂工作,其中有个加药PLC站,因为氯气泄露而导致该站所有在上位机上的信号全部丢失,最后检查发现PLC程序丢失,是什么原因导致呢? 有没有人遇到过呢?

[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-8-24 11:22 编辑 ]
发表于 2008-8-24 16:36:05 |Error| 显示全部楼层
氯气具有很强的腐蚀性,许多金属都能同氯气发生反应,尤其是在潮湿的环境中反应更迅速。而PLC程序丢失的主要原因有接地不良,接线错误,电磁干扰等原因。估计你们厂的PLC是由于氯气泄露,而空气又潮湿,接地线被腐蚀而发生接地不良造成程序丢失。

具体是什么原因要结合现场情况来分析!

评分

参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
dingdong + 5 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-25 07:25:15 |Error| 显示全部楼层
我经历过电磁干扰,如变频器、工业遥控器,
造成PLC工作失常或程序丢失现象。
主要还是EMC未处理好,当然其工作环境要符合样本规定,
一般解决办法:
1.  接地要处理好
2.  屏蔽也很重要(包括主电路与控制电路、弱电线路)
3.  外部信号加退藕或隔离
最后,环境不好要确定定期检验制度,
应该就没什么问题啦...
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-25 07:29:42 |Error| 显示全部楼层
其实,施耐德中大型PLC还可以,如果用西门子S7系列就更不利了,
尤其S7-300,问题太多太多啦.......
回复 顶 踩