这个东西的接线图非常简单,明白:1,2,3接A,B,C三相,4没有用.5,6为常开触点,7,8为常闭触点.显然有一对要接接触器线圈.请问为什么用5和6这对常开触点,而没有用7和8着对常闭触点.谁把它的工作原理过程说下.我老是把它当作热继电器理解了.
断相与相序保护继电器.jpg
发表于 2008-8-18 20:21:19 |Error| 显示全部楼层
当A,B,C相序正确或没有缺相的时候,5和6这对常开触点闭合,反之,则断开
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-19 18:37:42 |Error| 显示全部楼层
我是想问是不是必须给断相与相序保护继电器一直通电,才能保证5和6这对常开触电闭合?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-20 10:48:50 |Error| 显示全部楼层
A、B、C三相供电还不够吗? 这是信号继电器,是给别人发信号的,不需要你所理解的线圈。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-20 19:41:57 |Error| 显示全部楼层
这个不是继电器,不需要线圈的,它是检测到相序反了或者缺相,自己会动作,5和6,7和8,都是给外界的信号,一旦发生反相或缺相,保护器就会动作,两队辅助触点也就动作,至于用常开常闭,就要看你实际用处来选择了。
       如果没有发生缺相或相序反了,保护器就不会动作,自然常开还是断开的,常闭还是闭合的。

[ 本帖最后由 liulitao 于 2008-8-20 19:44 编辑 ]
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-20 20:21:23 |Error| 显示全部楼层
学习,学习,学习,再学习