布袋除尘器的控制具有在线清灰控制功能:分定时、定阻两种方式
在线清灰是指离线阀在全部开启的状态下进行清灰
①.定时控制:当除尘器需要清灰时,由电控柜发出清灰指令,第一室1#脉冲阀进行喷吹清灰t1(脉冲宽度0.1~0.2S可调)时间,随后间隔t2(脉冲间隔4~10S可调)时间。第一室2#脉冲阀进行喷吹清灰……第一室脉冲阀依次进行喷吹清灰,待第一室7#脉冲阀喷吹清灰完毕后间隔t3(室间隔6~10S可调)时间后,进行第二室的清灰……以此方式逐室进行清灰,直至所有的室清灰完毕,这过程称为清灰一阀,然后间隔一段时间(称为清灰周期1~99h可调)后进行第二周的清灰……。
②.定阻控制:当设备阻力达到设定值(差压1500Pa)除尘器需要清灰时,由电控柜发出清灰指令,清灰程序与定时控制相同,待清灰一周结束时,设备阻力低于设定值时,停止清灰,否则即返回第一室继续进行清灰。
③.结束清灰指令发出后,必须待一周清灰完毕后才能停止清灰。
第2种情况:具有离线清灰控制功能:分定时、定阻两种方式。
离线清灰控制与在线清灰控制的不同之处,在于离线清灰是在第一室清灰前首先关闭该室离线阀(10S可调)后再开始1#~7#脉冲阀清灰,待该室7#脉冲阀清灰后延时(10S可调)后开启该室离线阀。延时(10S可调)后再关闭第二室……以此类推。  希望各位 来仔细考虑一下如何编写 才算是简单实用,如果都使用定时器,那么 我是随便写写,就像是编写十字交通灯的程序那么简单,但是,一般除尘器,往往采用的是计数器更多一下,尽量少用定时器的原则,因为,一旦定时器多了,这个时间的精度会有影响,所以各位,帮帮忙,来分析分析!!!

                               
登录/注册后可看大图
     
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-10-14 11:44:16 |Error| 显示全部楼层
楼主是要编程序啊,希望早日出来结果可以学习下,你说的这些都了解,就是不会编程序,而且,我建议,清灰时,编一个当执行“定时控制”程序压差达到1500PA时,该如何控制,此时PLC时继续执行“定时”还是执行“定阻”?
另:请教计数器和定时器之差别,请详细解说
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-10-14 11:47:14 |Error| 显示全部楼层
定阻清灰时,若压差一直在1500徘徊,即第一室清灰完,压差小于1500,一段时间后,压差高于1500,此时,是重新对第一室清灰,还是接上次对第二室清灰呢?若是第一种情况,会导致第一室布袋易损。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-10-14 16:29:44 |Error| 显示全部楼层
你用定时器时,可以比较指令 当定时器等与你设定值时有个输出   这样你一个定时器在保证数据不溢出的情况下  可以控制好几个反吹阀的工作   你所谓的精度 我个人认为只要能保证反吹阀的反吹时间0.1~0.21秒就可以   如果你用PLC控制,你加隔离继电器以保证PLC的工作寿命和安全  就要考虑中间继电器的响应时间   所以你做程序时要把PLC的响应时间和中间继电器的响应时间考虑进去(继电器的吸合与分离的时间不一样,具体根据每个厂家的不同型号而不同)   为了使程序简单 你可以用子程序  这样方便监控和修改控制时间 而且在编程的时候容易检查程序   如有问题你可以给我发EMAIL   rwxoyj@163.com     我用西门子的PLC做反吹控制  用压力控制反吹的开始。
至于定时控制其实和压力控制没有太大区别   只是根据运行环境而定   有的是厂家为了节省成本  一套压力变送器和控制表要一千多了   时间继电器很便宜
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-10-14 16:36:43 |Error| 显示全部楼层
楼上所说的定阻清灰  是压力值到达1500  开始清灰  压力值只是提供清灰信号 清灰控制是顺序清灰  从第一室开始根据需要顺序清灰  直到所有室清灰完毕