风速是计算喷漆室的供、排风量的依据,喷漆室供风量可按下式计算:
Q
=A×V×3600
式中 Q-供风量.
m3/h ;
A
-气流通过部位的截面积,m2,在上供风下抽风场合就是喷涂作业区段的面积;

V
-风速,m/s,随被涂物的形状大小及遮盖面积来选择,遮盖面大的可选风速的下限,
遮盖面小的选风速的上限。
。风速一般推荐在以
下范围内:
手工喷涂区段0.35-0.50 m/s ;
自动静电喷涂区段
0.25-0.30 m/s ;
擦净间
0.20-0.30 m/s ,
晾干室(流平、连接烘干室的防尘通道)0.10-0.20 m/s,或换气20 次/h 以上。

喷漆室风量计算.rar

2.43 KB, 下载次数: 196

发表于 2008-8-16 09:21:59 |Error| 显示全部楼层
好东西,感谢楼主分享
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-16 12:15:14 |Error| 显示全部楼层
没有用的东西拿来骗人
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-16 20:26:26 |Error| 显示全部楼层
喷柜风量=工作面截面积(m2)*风速(0.5-0.8m/s)*3600
很简单的啊。。。。
不要骗人吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-9-23 08:35:24 |Error| 显示全部楼层
这个大家都清楚了,那点好东西吗
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-9-23 10:09:20 |Error| 显示全部楼层
就这点。。。。。。资料太少了,
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-31 18:44:52 |Error| 显示全部楼层
不管怎么说,为贡献者加油
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-4 15:38:14 |Error| 显示全部楼层
辛苦没 有下,
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-9 12:09:03 |Error| 显示全部楼层
已下载,学习中!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-9 14:06:00 |Error| 显示全部楼层
还不错的资料,收下了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-9 14:27:44 |Error| 显示全部楼层
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-9 15:31:29 |Error| 显示全部楼层
这个公式对干式湿式的喷柜都适用吗?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-9 19:33:14 |Error| 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-11 15:25:52 |Error| 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-11 16:19:13 |Error| 显示全部楼层
喷柜风量计算法,介绍太简单了
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )

GMT+8, 2026-11-1 22:45 , Processed in 0.261606 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表