现在公司遇到一个问题:

给台湾客户做得空气加热器做成:220Kw、 380V/3ph/50Hz;相关电气控制都是按照这些参数来设计制作的,加热器的加热棒也是按照这个参数来的

但现在台湾客户的情况发生改变:480V/3ph/60Hz;原先的加热器是不是肯定不能用了,如果不是可以做什么样的更改???

急盼!!!!!!
发表于 2008-8-8 14:19:21 |Error| 显示全部楼层
肯定不能用了!整个都要按新的电压等级重新更改。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-8 16:12:55 |Error| 显示全部楼层
380V/3ph/50Hz 改为 480V/3ph/60Hz  电压升高100V,频率变为60HZ。如果采用的是电阻丝加热空气,则功率增加了。只做一个可以使用,但要降低功率,防止过热。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-8 16:33:36 |Error| 显示全部楼层
日本的东部和西部好像工频电一个是50hz的一个是60hz的,他们的电器好像可以通用啊?不过我不懂这个啊 呵呵
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-8 18:51:37 |Error| 显示全部楼层
如果是纯电阻加热器,好像重原理上没有什么,只是功率变化了!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-9 01:56:47 |Error| 显示全部楼层
电阻丝时纯电阻,电压参数变化了,那肯定要重新考虑电阻吧.根据功率乘电阻等于电压的平方P*R=U2,两者一比较(要保证功率不变的情况下)改变参数后的电阻要进行加大,其值为480/380的平方再乘以原电阻值,我想把电阻进行加大应该可以满足使用的吧.电阻的加大可以通过串连的方式加大电阻值.解释不对还望指正.有结果后希望给大家回馈一下好吗.