这项由美国国家标准技术协会(NIST)开展的对世贸大楼的调查,旨在揭示和这场灾难袭击相关的建筑材料、结构及技术条件,从工程学的观点看,确定大楼一号楼(北塔)和二号楼(南塔)相继在飞机撞击后为什么坍塌以及如何倒塌的是很重要的,且将教训供现在和将来的建筑以借鉴,其结果可供以下两点考虑:1、通过大楼的设计、结构及维护改善公共安全;2、修订今天的规范、标准和与这些版本相关的做法。作为这项调查研究的一部分国家标准技术协会冶金分会和材料可靠性分会对这些钢材、焊件和接头进行分析,且对钢结构部件损坏和断裂形式进行了评定。

911倒塌大楼焊接调查.rar

13.84 KB, 下载次数: 63

发表于 2008-9-8 11:53:41 |Error| 显示全部楼层
文章不错,发个前言
前言
          对美国世贸大楼外支柱受撞击损坏和未受损坏的焊缝进行了测定。这些将不同钢板连接成箱形柱的角焊缝,基本上均采用埋弧焊焊成。从未受损的接头特性显示,所采用的焊接工艺与当时的标准是相适应的。没发现可见的表面裂纹和表面下缺陷。焊缝的冲击损坏包括飞机撞击时的初始爆燃及穿透焊板的热影响区(HAZ)。这些损坏发生在这个区域,因为钢板的小截面区域和退化的热影响区机械性能的原因(如母材的延展性、韧性),根据观察者的低能量、塑料破坏(很小的板子变薄膜光学和变斜的断裂表面),接头的断裂仅吸收来自飞机撞击能量的很少部分。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-9-8 18:14:24 |Error| 显示全部楼层
这项由美国国家标准技术协会(NIST)开展的对世贸大楼的调查,旨在揭示和这场灾难袭击相关的建筑材料、结构及技术条件,从工程学的观点看,确定大楼一号楼(北塔)和二号楼(南塔)相继在飞机撞击后为什么坍塌以及如何倒塌的是很重要的,且将教训供现在和将来的建筑以借鉴,其结果可供以下两点考虑:1、通过大楼的设计、结构及维护改善公共安全;2、修订今天的规范、标准和与这些版本相关的做法。作为这项调查研究的一部分国家标准技术协会冶金分会和材料可靠性分会对这些钢材、焊件和接头进行分析,且对钢结构部件损坏和断裂形式进行了评定。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-9-8 19:55:20 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的无私上传
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-9-14 22:35:15 |Error| 显示全部楼层
很有趣,感谢楼主了!!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-10-13 11:10:52 |Error| 显示全部楼层
不错,很有用的知识,谢谢楼主分享
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-10-16 23:55:36 |Error| 显示全部楼层
好好看一下,还好要的流量也很小~
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-10-18 11:07:15 |Error| 显示全部楼层
呵呵 不错啊
世贸大楼的化验报告啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-10-19 01:56:38 |Error| 显示全部楼层
见识,有多了一些,谢谢楼主,也谢谢版主,给大家提供好的空间
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-16 13:42:11 |Error| 显示全部楼层

回复 2楼 730514shq 的帖子

翻译得有点拗口。。。。。。。。。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-25 22:42:06 |Error| 显示全部楼层
强悍,强焊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-21 13:33:15 |Error| 显示全部楼层

谢谢楼主资料

增深我的焊接理论知识
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-4 05:25 , Processed in 0.283414 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表