照度计算方法

利用系数法

此方法用于计算平均照度(光源光通量)(CU)(MF) 照射区域面积
适用于室内,体育照明

利用系数: 一般室内取0.4,体育取0.3
    1. 灯具的照度分布
    2. 灯具效率
    3. 灯具在照射区域的相对位置
    4. 被包围区域中的反射光

维护系数MF=(LLD)X(LDD)一般取0.7~0.8

举例 1:

室内照明,4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套

平均照度 =光源总光通×CU×MF/面积

=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5=1080 Lux   

结论:平均照度1000Lux以上

举例 2:

体育馆照明,20×40米场地,

使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套

平均照度 =光源总光通×CU×MF/面积

=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40 =1890 Lux

结论:平均水平照度1500Lux以上,垂直照度1000Lux以上(视安装位置)   