- 积分
- 20
- 精华
- 阅读权限
- 20
- 注册时间
- 2008-7-9
- 最后登录
- 1970-1-1
|
楼主 |
发表于 2008-7-9 16:52:33
|Error|
显示全部楼层
4 安装调试
. F5 F. [ X' b5 Y
, Y- ]7 j- v" W4 `1 l, G本工程于2004年7月开始施工改造,2005年3月安装结束,2005年4月开始进行系统调试,包括:单机就地调试、单机远程调试、空载调试、带负荷调试。在整个安装以及调试过程中,遇到了不少难题,碰到了很多问题,也解决了很多棘手的难题。
3 J4 o: X, i* n2 }- r2 _, P/ ]( I2 D/ X3 W
4.1 输送管线的确定6 _# h v$ F; E2 I$ y, }
( Q5 I/ X, n6 I3 j: O& L8 @由于本工程为改造项目,电厂内管线(水管、蒸汽管、电缆沟等等)错综复杂,输送管线的确认存在很大的难度。经过多次的现场考证和实际测量终于确定了管线走向和支墩布置。
3 z D- X" a3 }0 e& v5 L5 p
( I/ }3 T8 e& G/ p! A
% f. L1 a5 V$ |$ y" e, M, E! X( i1 b% W0 j9 J8 r' E8 d
4.2 电除尘部分的改造
% J8 D6 [$ w7 t
9 W0 h$ S! n7 ?. u H' d由于电除尘现场情况比较复杂,我方设备安装和原有平台、电缆桥架、管道等发生相碰。电除尘二电场斜撑与二电场压力罐相碰,处理方法:把原先的交叉斜撑改为八字型斜撑,考虑到连接板焊缝要求,我们把横梁中间的连接板插入横梁焊接,并且重新进行受力分析和计算,计算结果符合设计要求,满足载荷要求。
8 \0 u; t; F7 C+ K) o
* v, P" p% o7 x% |; q! y# o料位发信或延时40分钟; H# k4 l1 g+ i7 g6 ~1 G/ t
2 q/ }( s6 t; U- h" j
4.3 工艺流程3 Z2 V) M3 n0 Y* z0 T( E* x2 m
! r% z0 Q$ q. z/ H R3 Y
打开进料阀- A6 ~9 C7 e# B' Z
9 N1 z+ a b7 S2 p* [2 w. Z* t& [打开平衡阀( g4 K. h$ I( F' l, z8 ^
# a( e; T2 ^+ D4 C! N$ h! K
1)进料过程:
; a* F/ A, X9 z9 E( S: @5 t
: O, R3 i5 J" L } " \" Y( y& g( U# ~
3 r c4 Y" C0 E/ t! {0 @
! ^4 @: N. y7 |( S3 n' I! l) N: M+ v; Q& [. I
关闭平衡阀
' @* F6 h* O' S
' y/ f @ D+ Z关闭进料阀
, O' _0 D m. M8 @% K; {# d 1 K9 u, w1 A% X% m
进料结束
1 b9 J: L% ^) |8 B2 F3 S3 X # Z! n& L0 a" `) f
% B6 U/ G7 |7 L 3 z6 d J. h6 N+ |% [
/ e* |0 M# w+ _' M& y0 ?3 M, X
打开进气阀
% P: }1 E, x( e
. l6 B! O$ o# q* r: s打开小补气阀) f# Y2 G/ V" D% ?# o
$ M( ~8 ]7 J9 V7 S! T9 a打开出料阀+ j4 f: i( H$ F! x, V; u8 b3 n
- S& a1 |4 K6 b0 i. B8 p
8 W5 I6 X" C( u& V' g2)输送过程:
! @9 b5 q3 o4 T1 j9 C8 Z7 f: ?" q! F# @& B7 j* Y
灰管压力小于0.12mPa
: r( k4 Z2 a: p 3 H3 C9 b& Z' O1 {3 ?' b! B7 H. E6 b
6 {' j/ K& O$ ]1 W4 i, b: S关闭小补气阀6 H# a4 y8 W$ U3 y
f( j8 @1 T8 d! U% ^. v. ]
关闭进气阀
. x3 G4 t1 V. o( N' C0 a & Z: b6 T# w/ i- a- m0 L" b& f
/ r( m, \0 k0 }4 f
2 I1 b+ X# j6 \3 v$ y) h: V4 Z" `9 [/ F/ { 2 f; q/ T7 [+ D* `
1 S9 g+ S" z! H9 F + {! y, x' e2 p: X r" M) G
, A5 I4 C$ m. M2 y. q5 C$ l% n! |
3 e+ u- Z1 y/ O- @+ f' q: b& a- ^' ^8 {- U+ k5 c
' R7 K% B- M1 h/ d& h
0 E( C1 t9 p& g% z) \' C3 N* P# F( U7 `; \
+ R0 c: V5 E1 ^7 V& b8 S; L4.4 系统调试6 J6 ^5 A! {9 F8 @+ j) }
/ u: {0 g0 ?2 |% D3 \8 q, }4 h
5月11日至18日期间系统进行满负荷168小时运行。在168测试期间,设备运行正常,系统运行正常,PLC工作正常,控制灵活,信号到位,输送数据如图1:
1 _" _0 I5 J/ n5 X2 U
7 D' @: M4 X; l
6 f9 `; |" w5 {$ d# j1 v& [% u; R. F/ s
4 l/ z8 Y1 s, Z" n' w# M9 v" U8 Q* H- q) o4 X, T
( Z& v$ D; ^. w+ ~
8 ^8 [$ a, n% L/ S5 D7 Z图1 输送压力曲线
: q- ?- W2 D: H, @! q F1 c/ H4 Q5 z% n
8 ^1 y9 ^7 F# s" Q& p5 K- C! C- h6 O8 s; \
注:上方线条代表输送空气母管压力
- S$ k. O, D+ I. \5 P' q9 v0 _4 D R" {/ S3 J
跨度大线条代表#8-1灰管压力% I. W' X: m* U% W0 [
3 \6 J' B6 ?6 |* ?) z
跨度小线条代表#8-2灰管压力- X% O* D1 P0 Y+ j) x3 ~% q% ]
' W2 d7 _# w0 T5 _5 存在问题及处理措施
0 L$ f8 _5 {9 Y( C3 K2 x: M; c8 \7 g- n# @: H
台州发电厂#8炉干出灰改造工程运行到现在,输送稳定,控制灵活,从来未出现过堵管现象,总体运行情况良好,主要出现过一个问题:空压机因排气温度过高而跳停。
1 {) v# o! I: H8 l! ?9 F/ v, c% M. C$ x9 p
上海复胜SA-250A型输送空压机进风口朝上,排风口在侧面,而空压机排出来的热风的密度较小,往上飘,从而导致进风口的温度上升。当环境温度上升到一定程度后,空压机出口温度将超过设定值(77℃~93℃),从而引起空压机自动跳机。$ ?4 s( l/ }7 Z4 r" L
* ?0 e6 V) s' N, O [针对上述情况,我们及时到现场进行测试和数据分析,并提出在排风口加排风管道把热风引到室外的处理方案,排风管道用白铁皮外包、角钢做框架而成,截面尺寸1658×1500,90°弯头2个,排风量850m3/min。从改进后到目前为此的使用情况来看,改造进行得非常成功,整个夏天都极少出现空压机因排气温度过高而跳机的情况。. m3 J) o3 E+ e1 i
! ~' }$ V2 x6 g4 Q
6 系统评价
* p: I' m. O/ S
* V# [ z* N" V3 J U1 C双套管浓相输送系统的输送管道采用了双套管。这种独特的技术使输送气体在管道内产生自调节有序的紊流。 保证了物料输送过程的不堵塞,可最好的实现物料输送的低正压、高浓度、低流速。以本工程为例,我们从下面几个方面来阐述它的特点。
# O3 v7 [/ w3 P. B9 B: p1 g! V4 Z8 K: g8 P- W5 N/ F
6.1 系统出力+ k% t- I, L7 b, u
! }5 W( T( x% }2 A, i( I* d
台州发电厂#8炉近期正常煤种的灰量:29.5 t/h,本工程设计出力为50 t/h。从台电#8炉双套管气力输送系统一直以来的运行数据,可以得出:一电场A侧每个输送组由4台3.5m3压力罐组成,每个输送组每次输送物料约9 t/h,每次输送时间约为10分钟,系统为连续输送,可测得该系统的处理能力为54 t/h,达到设计指标50 t/h.$ r* z8 m& z0 C8 j# @5 ?3 J
, D: ]2 [. z: P6.2 管道磨损
% b$ ~; r2 |) ]" v7 Q4 ]: D
' \% n& q6 ^; j; ^) x2 B1 k2 t( @% Q双套管浓相输送系统可工作在低正压(本工程最大压差约3.5bar),低流速(始端约6米/秒;末端约14米/秒)的状态下。设备的磨损速度是与飞灰输送速度的立方成正比关系,低流速、低正压的特点使系统磨损非常小,因而系统非常耐用,维护量非常小。本工程从投产到现在,输灰管道几乎未发现有磨损迹象。
8 }* j( T; W' J8 v
1 Q/ d/ S" w, e( e2 u6.3 能耗率低
9 u8 r* Y8 G% I. Q1 P$ K+ w. | T6 b) @
系统设计最大耗气量为56Nm3/min,由于本工程在输送空气系统中设置了2台10m3的储气罐,再加上从空压机房到电除尘空气母管(DN200,长400米)以及从电除尘到灰库的空气管(DN150,长1500米),所有容积相当于在输送空气系统中设置了一个50m3的储气罐。如今,台电#8炉灰量正常(大约30t/h),在系统运行中,我们只开了1台43m3/min空压机就完全能够满足系统要求,从而大大降低了系统能耗,经过测量系统能耗率为4w/t.h.m。
! s9 {! l# I0 j* Y5 B% H7 ~5 \1 V7 D( H3 ?; h
6.4 运行稳定
" J: n9 f5 G/ V6 h/ G( U _8 m1 Z2 J1 A
系统采用了双套管,输送气体在管道内产生自调节有序的紊流,尤其在输送过程中,对有堵塞趋向的部位,这种紊流将自动加强,以消除堵塞。所以,双套管浓相输送系统自问世二十年来,几乎没有出现过正常工作时发生堵塞的现象。本工程也不例外,从运行到现在从未出现堵管现象。系统运行曲线正常,输送最高压力稳定在0.30~0.35 mPa之间。! i- u* \( R9 b8 I* T. s+ H
. ^/ I9 Q" n$ e: `2 V, H* [+ S: z6.5 操作方便
- R& G# G6 D6 G
6 a" G7 j, Q" y% n( O d0 p: l( N5 q本系统采用PLC控制,监控软件采用最新全中文的iFIX监控软件。在上位机中可轻松实现远程自动操作、远程手动操作的切换,也可切换到就地手动操作。在正常工况下采用远程自动操作,大大降低了操作人员的工作强度。
6 c. b2 w6 o' r, Y* g2 p2 I
: ^. c* e$ f' n' I! y7 结束语
' ]! I7 {) V4 |# L3 q
1 G9 `( L7 {; T- @在精心的设计、用心的施工、细心的调试、热心的处理遗留问题以及电厂各部门的大力支持和积极配合下,台州发电厂#8炉干出灰改造工程顺利完成。
4 z; A# T% d. s' [; z' m9 u
* }' `5 P0 s# x0 d U( s5 _台州发电厂#8炉干出灰改造工程是我们厂到目前为止输送距离最长、空压机站离电除尘最远、空压机使用风冷型号最大、并一次性投运成功的双套管气力输送项目。通过对该工程设计选型、施工调试,我们从中吸取了很多经验,也提炼了很多宝贵的现场数据。本项目的成功更说明双套管输送技术在长距离、大灰量输送中具有独特的优势。1 D3 ^( f2 N# Q9 t0 @
: l$ }' t2 n t; S6 r
* a/ ~- t0 S/ I i& ]2 L
% W0 O9 Z! p, X6 _
/ |# k! D. }7 x$ g
7 A/ p8 Y! N6 z# `" O) e9 S6 \6 ~参考文献:+ Z) s$ M0 \" g- L
& l, z! E, @8 ]! R1、Michael Schwarz , Martina Kauder.Taizhou Power Plant – Fly Ash Conveying System,Moeller’s order no.39430,Technical Documentation6 i' V. T4 e. ^; R& N! P _8 r
+ \0 d% u3 v" x; b* Y
2、国家电力公司西北电力设计院。火力发电厂除灰设计规程。
9 k$ t. \2 j$ v( L6 F! ?) R6 j# h' Z- j" L
3、Peter Wypych ,潘仁湖。国外气力输送专家学术交流会报告论文集。2004年10月 |
|