- 积分
- 232
- 精华
- 阅读权限
- 50
- 注册时间
- 2008-3-29
- 最后登录
- 1970-1-1
|
我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
容器组装工艺通用规程
1
总则
本守则适用于中低压碳素钢、普通低合金钢制焊接塔、容器的组装。
2
半成品的验收
2.1 熟悉产品图样、技术要求及工艺文件规定。
2.2 按有关标准、规范和图样及工艺文件要求,对零部件和关成品进行认真的检查。确保不合格品不能进入下道工序。
2.2.1 材料及其规格应符合图样及工艺文件规定,且应有材料标记。
2.2.2 筒节坡口形状和尺寸应符合工艺文件规定,钢板表面操作尝试(磕、碰、划伤)不得超出钢板负偏差。
2.2.3 用钢盘尺测量每个筒节的高度、周长、圆度、端面不平度应符合要求。
2.2.4 内构件如降液板、受液盘、主梁、支梁、受液槽、分布管等数量、质量、规格应符合图样要求。
2.2.5 法兰、接管、管嘴等配件的规格、公称压力、数量、标记应符合图样及工艺文件规定。
2.2.6 封头几何形状及坡口形状外观质量应符合有关要求。
3
纵缝组对
3.1 筒体纵焊缝组对
3.1.1利用调正器按工艺卡要求调整好对口间隙,从对口中间往两端点焊。
3.1.2 筒节两端面应平正,若由于下料坡口产生的误差,允许a≤1.0mm的错边。
3.1.3 焊缝对口错边量要求见表 3-1
注:球形封头与圆连接的向接头以及嵌入式接管与圆筒或封头对接连接的A类接头,接B类焊缝接头的对口错边边量要求。
3.1.4 对口处形成的棱角 E,环向接头用弧长等于 1/6 设计内直径 Di,且不小于 30Omm 的内样板或外样板,轴向接头用长度不小于 300mm 的直尺检查,E 值不得 大于(δs/l0+1mm),且不大于 4mm。
3.1.5 产品试板必须在纵焊缝的延长部位与单节同时施焊。
3.l.6 为防止焊接变形,纵缝焊接前可在焊缝内侧或外侧点焊弧形板。对于直径大于2000mm 的筒节,应在每个筒节的两端进行适当加固。
3.l.7 筒节施焊后,应检查焊缝棱角度,其值不得大于(δs/lO+2mm),且不大于 5mm; 同时检查筒节的椭圆度 e,应不得大于该断面设计内径 Di 的 l%,否则应矫圆。
3.l.8 矫圆
3.1.8.l 加载:将卷板机的上、下辊调到所需的最大校正曲率的位置。
3.l.8.2 滚圆:使筒体在校正曲率下滚卷 1~2 圈,(着重滚至卷焊缝区附近)使整圈 曲率均匀一致。
3.l.8.3 卸载:逐渐卸除载荷,使筒节在逐渐减少的校正载荷下多次滚卷。
3.l.9 按照排版图在每个筒节外壁划出相隔9O°的四条纵向方位母线并打上冲眼,作为标记。 |
|