找回密码
 注册会员
查看: 5084|回复: 16

[讨论] 水旋器

[复制链接]
发表于 2008-6-22 13:15:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
大家好,大家谈谈.我的室体内径宽度达到了6米,那我的水旋器就在长度方向上做一排可以吗?
发表于 2008-7-27 00:35:06 |Error| 显示全部楼层

最好沿喷漆室中心两边进行之字型排列效果比较好

但水悬筒的直径和长度要仔细计算.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-7-28 11:15:37 |Error| 显示全部楼层
那摸两排之间距离多少为合适呢?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-9 10:07:35 |Error| 显示全部楼层
水旋器对空气流体走向有影响,应考虑操作者位置,工件尺寸来设置。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-12 12:53:49 |Error| 显示全部楼层
水旋器筒的布置要根据风体流量定,要求是喷涂大型件(较宽),可采用两排排列放置,如底部也需喷涂也可以放置三排.以求操作间室内风速均匀.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-11-9 11:55:58 |Error| 显示全部楼层
一般沿喷房中心,两排设计。水旋桶直径要根据风量来计算!(已有实际经验)

评分

参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-11-10 11:26:28 |Error| 显示全部楼层
可以根据计算出的水旋桶的数量在室内分成多排分布,要尽可能分布均匀,避免局部风速过高或者出现有死角现象.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-11-10 15:42:33 |Error| 显示全部楼层
6米宽以下的室体,一般水旋器沿中心布置一排就好了,但水旋筒的直径大小需根据风量和风速来重新计算。如要在室体宽度方向布置两排,则排风部分也要布置在室体的两侧,那么整个漆房占地较大,投资也就较大了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-11-11 11:06:31 |Error| 显示全部楼层
水旋器设置需考虑以下几点:
1、室体的长度呵宽度,
2、工件的尺寸呵喷涂方位,
3、喷涂质量等级。
…………
像你设备宽度为6米,
根据机械设计一院和九院的图纸来看,一排就够了。

评分

参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-11-12 13:12:12 |Error| 显示全部楼层
按照水悬桶专利厂家(海登公司)的图纸及计算说明。5.5米宽以上的喷漆室应该布置两排水悬桶。两排之间的间距为500mm。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-11-12 18:17:16 |Error| 显示全部楼层
楼上那位500间距不对吧。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-17 08:24:11 |Error| 显示全部楼层
500间距貌似不对吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-24 16:16:29 |Error| 显示全部楼层
请传这方面的资料上来!新手学习啊 !
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-12-2 00:52:20 |Error| 显示全部楼层
请问水旋器是什么东西?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-1-19 09:27:02 |Error| 显示全部楼层
谁有这方面的图纸吗
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )

GMT+8, 2026-11-1 19:36 , Processed in 0.253491 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.