电机容量KW
| 2极
| 4极
| 6极
| 8极
| 10极
| 0.75
| 0.4
| 0.5
| 0.6
|
|
| 1.1
| 0.5
| 0.6
| 0.8
|
|
| 1.5
| 0.6
| 0.8
| 1.0
|
|
| 2.2
| 0.8
| 1.0
| 1.5
| 2.0
|
| 3.0
| 1.0
| 2.0
| 2.0
| 2.5
|
| 4.0
| 1.5
| 2.5
| 2.5
| 3.0
|
| 5.5
| 2.0
| 2.5
| 3.0
| 4.0
|
| 7.5
| 3.0
| 3.5
| 4.0
| 5.0
|
| 11
| 4.0
| 5.0
| 6.0
| 7.0
|
| 15
| 4.0
| 6.0
| 8.0
| 9.0
|
| 18.5
| 5.0
| 8.0
| 9.0
| 12.0
|
| 22
| 7.0
| 9.0
| 10.0
| 14.0
|
| 30
| 10.0
| 10.0
| 10.
| 16.0
|
| 37
| 12.0
| 12.0
| 12.0
| 18.0
|
| 45
| 12.0
| 14.0
| 14.0
| 24.0
| 35.0
| 55
| 14.0
| 16.0
| 20.0
| 30.0
| 45.0
| 75
| 20.0
| 20.0
| 24.0
| 35.0
| 60.0
| 90
| 24.0
| 24.0
| 30.0
| 40.0
|
| 110
| 30.0
| 35.0
| 40.0
| 45.0
|
| 130
| 35.0
| 40.0
| 45.0
|
|
| 160
| 45.0
| 50.0
|
|
|
|
补偿电容的正常电流
1)确定电容量(经验公式):
额定工作电压400V时:1KVAr×19.9=19.9μF
25KVAr×19.9=497.5μF
30 KVAr×19.9=597μF
2)电容量与电流的关系(经验公式):
C=14×I
(额定工作电压400V时)
C÷14=I
497.5÷14=35.5A≈36A
(25KVAr)
597÷14=42.6A≈43A
(30KVAr)
3)无功功率与电流的关系(经验公式):
1 KVAr×1.44=1.44A
(额定工作电压400V时)
25 KVAr×1.44=36A
30 KVAr×1.44=43.2A≈43A |
|