找回密码
 注册会员
查看: 3720|回复: 22

[求助] 请指教我的配置合适不?

[复制链接]
发表于 2008-6-18 00:53:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
大家好!
第一次到这里来,感觉耳目一新.——发现这里是学术交流的乐土!
有机会定为大家做些事情!
刚好手里有一个项目,我粗略计算了一下.合适与否请各位专家指教!

DTII带式输送机
B1400x1100m
输送量2000t/h
V=2.5m/s
石灰石,粒度80mm,1.3t/立方米
头部单滚筒驱动,355kW
ST800
露天布置,多尘。
断面参数见附件.

配置是否合适?请各位指教!
1.电机是否合适?可否再降?配Flander or Sew
2.钢芯带张紧行程最小可以到多少?通常是胶带的千分之几?
3.考虑负载启动,带强ST630是否可以?静载安全系数最小可以到多少?
4.初步定绕线电机配水电阻启动,其它优化的启动方式?
5.头部滚筒直径1000,尾轮800。
6.重锤块配多少?

敬请回复!
邮箱:tcltcl2008@sina.com

附件.rar

698.99 KB, 下载次数: 19

技术文本.rar

6.13 KB, 下载次数: 25

评分

参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
大东 + 20 精彩话题

查看全部评分

发表于 2008-6-18 01:55:23 |Error| 显示全部楼层
按DT2型手册上计算吧。
对于长距离输送带可以加大托辊间距,但要满足下垂度要求哈。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-6-18 07:43:58 |Error| 显示全部楼层
论坛里有全套的DTII设计手册,可以参考的
这么长的我没有做过,不敢乱说
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-6-18 08:01:55 |Error| 显示全部楼层
初学者经验不足,先看看!!!!!!11111
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-6-18 09:35:45 |Error| 显示全部楼层
原帖由 愚公 于 2008-6-18 00:53 发表
DTII带式输送机
B1400x1100m
输送量2000t/ ...
配置是否合适?请各位指教!
1.电机是否合适?可否再降?配Flander or Sew8 j! O/ Q; a' A" A5 w4 ~2 k8 \
2.钢芯带张紧行程最小可以到多少?通常是胶带的千分之几?
3.考虑负载启动,带强ST630是否可以?静载安全系数最小可以到多少?. T# w2 S3 e7 K4 Z+ g
4.初步定绕线电机配水电阻启动,其它优化的启动方式?* q8 _% \% X1 T; @# C% R
5.头部滚筒直径1000,尾轮800。
6.重锤块配多少?, }# U" R9 ]4 k+ o# I9 \3 k


你好。欢迎来蓝天论坛交流!布置图看过,这条皮带机很有干头哦。。我抛砖引玉吧,以下不对之处请提出以便共同进步~
1-电机功率我计算的是N=471KW,配置电机500KW。电机功率不能再降反而要提高。我按照提升高度17.2m计算;
2-钢绳芯带强ST800时安全系数在4个左右,不够,我选择的ST1600,安全系数7.17;
3-钢芯带张紧行程:《带式输送机设计规范》2005版的规定如下——
9.5.5  拉紧滚筒的拉紧行程,应根据带式输送机的长度、启动和制动方式、输送带的特性等因素确定,可按下式计算:Lsp≥(ε0+ε1)L +Ln(9.5.5)
式中  Lsp—— 拉紧滚筒的拉紧行程(m);
ε0 —— 输送带弹性伸长和永久伸长综合系数;

ε1 —— 托辊组间的输送带屈挠率;
Ln—— 输送带安装附加行程(m)。

9.5.6
不同类型输送带的输送带弹性伸长和永久伸长综合系数、托辊组间的输送带屈挠率及安装附加行程,可按表9.5.6选取。

表9.5.6
不同类型输送带的
输送带弹性伸长和永久伸长综合系数、

托辊组间的输送带屈挠率及安装附加行程

输送带类型

ε0

ε1

(m)

分层

织物芯

帆 布

0.015~0.02

0.001

1~2

尼 龙

0.015~0.02

0.001

1~2

聚酯

0.01~0.015

0.001

1~2

钢丝绳芯

0.0025

0.001

Lu+0.5


注:1  与带式输送机长度及采用的输送带强度有关,带式输送机越长或输送带强度越高,取大值,反之取小值。当带式输送机采用螺旋拉紧时,可不考虑 ;
2    Lu为输送带接头制作的总长度,见本规范附录B。

我计算的拉紧行程为4m;


4-软启动可以采用液粘软启动,YNRQD450/1500,性能不差!
5-因为重锤拉紧靠近头部,计算拉紧力为27KN。


以上请讨论。。。

在17楼有新的回复。这个帖功率计算有问题。大东
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-6-18 09:39:11 |Error| 显示全部楼层
针对第四条说一下:4.初步定绕线电机配水电阻启动,其它优化的启动方式?:
水电阻这种启动方式是早期使用的。现在软启动方式有很多,搂主可以找些资料参考一下
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-6-18 14:09:28 |Error| 显示全部楼层
计算结果和方案我同意,软启动的方法很多,机械的、电的、电液的。用户可根据自己的具体情况而选择。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-6-18 15:17:00 |Error| 显示全部楼层
我设计过无数的皮带机,但这么宽这么长的还没遇到过,搂主好好干吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-6-18 17:29:43 |Error| 显示全部楼层
你好。布置图看过.以下不对之处请提出以便共同进步~
1.电机功率我计算的是N=427KW,配置电机500KW。电机功率不能再降反而要提高。我按照提升高度17.297m计算
2我选择的ST1600,安全系数7.17;
3重锤块20340kg
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-6-18 17:56:59 |Error| 显示全部楼层
我同意10楼的观点!
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-19 01:09:44 |Error| 显示全部楼层
非常感谢大东及各位专家!
白天匆匆扫了一眼回帖,未敢随意回复.!
后重新查图,并再次核算.
提升高度为什么是17.2m?我是按7.06m计算的?!
可能是我图上未标清楚,现重新叙述如下:
胶带机的运行方向自左向右,头轮在右侧,张紧距头轮约5m,垂直重锤.
自受料点至头轮,各变坡点(坡段)依次为

附件2.rar

27.07 KB, 下载次数: 22

回复2008-06-19.rar

61.74 KB, 下载次数: 18

回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-19 01:15:18 |Error| 显示全部楼层
带面纵断面参数(m)
变坡点
水平长度
起点标高
终点标高
高差
坡度(度)
第1段
43
228.600
228.6
0.000
0
第2段
48.291
228.600
235.66
7.060
8.317554371
第3段
257.709
235.660
228.2
(7.460)
-1.658100992
第4段
67
228.200
224.7
(3.500)
-2.990347501
第5段
464
224.700
215.825
(8.875)
-1.095772575
第6段
65
215.825
221.5
5.675
4.989713929
第7段
14
221.500
221.5
0.000
0
第8段
143.35
221.500
211.4
(10.100)
-4.030227653
总长度
1102.35m
总体高差
-17.2m
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-19 01:16:54 |Error| 显示全部楼层
最大提升高度(第1段+第2段终点),最大提升高度 7.06m
最大落差(第2段终点——第5段终点):-19.836m
原来附件图中为地面标高,所有标高+1.2即带面标高,省略此步骤

计算依据DTII手册
一、我所采用的主要参数如下
1.
B=1400mm,
Q=2000t/h,
L=1102.35m,
V=2.5m/s

2.
C=1.09,
u=0.35,

承载托辊ø108(4G305,轴径25),三辊35°槽角,1.2m
qR0=5.43kg*3/1.2=13.575kg/m,前倾2°(取1/2),计算未计入其他少量的调心托辊。
回程托辊ø108(4G305,轴径25),平行及V交错,计算按V取值。qRu=7.67*2/3=5.1kg/m
钢芯输送带ST800,29.12m/kg
每米物料质量qG(kg/m) =222.222
导料槽长度7.5m
容重1300t/m3
传动效率
0.85-0.95
0.95
联轴器效率
0.98耦合.96
0.96
减速器效率
0.94
0.94
电压降系数
0.9-0.95
0.90
多电机传动
0.9-0.95
1
驱动综合传动效率
η
0.774
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-19 01:19:31 |Error| 显示全部楼层
二、我所计算的结果如下
空载工况
满载工况
上坡有载工况
下坡有载工况
轴功率(kW)
132.805
235.521
272.153
-(4.703)
电机装机(kW)
171.651
304.410
351.758
-(6.078)
最大张力(kN)
(静载)
85
140
160
-
[n]>7时
-
ST800
ST800~1000
-
[n]>5时
-
ST630
ST630
-

我之所以提出带强ST630,是因为2006年9月1日施行的《金属非金属矿山安全规程》(GB 16423-2006) 5.3.4.4条:
“带式输送机的胶带安全系数,按静载荷计算应不小于8,按启动和制动时的动载荷计算应不小于3;钢绳芯带式输送机的静载荷安全系数应不小于5。

本胶带机最不利的工况为第三工况,下坡负功率无载而其他段满负荷。
在此工况条件,承载段阻力92kN,回程17kN.
功率PA=272kW,
PM=352kW
配置355kW或400kW.

三、调整部分数据:
1.由于部分弧段较大,之间插入了一些直线段,完全按插入直线段重新复算。
2.前面计算采用108托辊,轴径25,负载已经达到容许值的上限,现再更改为133托辊,轴径30。
3.计算结果:
功率PA=290kW,
PM=375kW
配置355kW或400kW.
张紧力比较大!
附件内容相同,增加纵段简图.
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-19 01:26:50 |Error| 显示全部楼层
累死了!不能一次贴上!
欢迎批评指正!
希望不吝赐教!

切磋学习嘛!

采用水电阻是我咨询电气工程师而定下的,主要是考虑降低投资.水电阻可以使设备起动的时间延长.
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )

GMT+8, 2026-11-1 19:30 , Processed in 0.286936 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表