有谁知道施耐德的SF1和SF2断路器有什么区别?向各位高手求教!谢谢了!
发表于 2008-6-18 13:12:13 |Error| 显示全部楼层
相间距不一样。SF1仅有300mm一种间距,SF2有两种间距,300mm和475mm/

评分

参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-19 23:58:27 |Error| 显示全部楼层
感谢 WUXIAO920蓝友的回贴,再请问一下SF2的断路器下断口的高度是否有两种,最近本人为公司做一个非标合同,发现施耐德公司发出的SF2外形尺寸图,与到货实物的下断口尺寸相差甚远,致使我公司损失不少的人力物力,这可是一个教训啊!