大型常压储罐的公差问题

[复制链接]
发表于 2008-6-4 15:24:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
小弟现在在作大型常压储罐,一般都在100m3以上,最大的做到2000+m3。设计数据什么的都没有什么问题,各位大能应该都清楚这没有什么,不过就是施工中的公差要求没有找到根据,施工单位问起来有点尴尬,只能以“经验”搪塞。所以,希望哪位知道的给说一声!谢谢!
注:施工中的公差要求是指我在技术要求中说明的罐体施工所要注意的平面度、圆度、垂直度等!

[ 本帖最后由 yf958 于 2008-6-4 15:29 编辑 ]
发表于 2008-6-4 18:00:17 |Error| 显示全部楼层
这么大的储罐啊

一般都是  现场做的哎  

这里   一般都是 工厂里的   

那个  接触的   很少的

你要找到那些标准查查看     或储罐的 标准  

技术条件   
  
之类的

无能为力   了】】


《大型立式圆柱形储液罐制造与安装》  这本书   论坛有的   自己去下了
看看吧    应该对你  所想知道的   能帮到你

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-6-4 18:21:30 |Error| 显示全部楼层
很专业的问题,等待解决!!!!!!!!!!!
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-6 10:56:01 |Error| 显示全部楼层

回复 2楼 的帖子

找到了,权限不够,呵呵,不过看了内容简介,估计也没有。不过还是谢谢你了!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-2-12 16:38:59 |Error| 显示全部楼层
可以参看《GB50128-2005立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》及相关的规定