房间大小10x7.5x2.8(长X宽X高),单位 米
风机风量5712立方/小时,全压 2554Pa,除尘器滤袋阻力1500Pa,风管直径200mm,风罩方口1000X450,敞口
房间内设备里边存料,防止物料粘结,要求加装空调,保证温度不高于25度。
空调应该选多大?另外是不是应该将除尘风机的风量减小点。。。。

[ 本帖最后由 zwa 于 2008-5-30 08:04 编辑 ]
发表于 2008-5-29 11:18:10 |Error| 显示全部楼层
除尘风机的风量减小,根据相关标准决定通风换气次数,
最好密闭房间,空调除尘一起做,减少能耗