找回密码
 注册会员
查看: 1744|回复: 6

[求助] 求各位告诉我这个接触器形式的中间继电器是多少安的?

  [复制链接]
发表于 2008-5-22 08:37:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
我有一批辽宁沈阳213机床电器厂94年生产的继电器,其上面写着3TH8040-0A
                                      TEC337        4NO
                                       VDE0660                  ITH2=16A
还有XK06-101-8141                IE/AC11          220            10
                                                                              380             6
                                                                              500             4
                                                                              600             2安
          线圈是220V的,我想知道它的最大控制电流安数!谢谢各位,我很着急!
发表于 2008-5-22 08:41:08 |Error| 显示全部楼层
在不同电压下的电流已经给你了
220V            10A
380V             6A
500V             4A
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-5-22 08:52:38 |Error| 显示全部楼层
他能控制3.0千瓦的电机吗?请赐教!谢谢你!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-5-22 12:53:53 |Error| 显示全部楼层
继电器直接驱动电机不推荐。触头寿命短。
临时用一下可以。没查,印象中可驱动380V电机4kW,220V电机2.5kW。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-5-22 14:29:12 |Error| 显示全部楼层
按我的经验这个继电器的电流380V6A是正好,只不过是没有余量了.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-5-23 08:22:31 |Error| 显示全部楼层
中间继电器直接控制电机触点很容易坏,380V 3KW的电机额定电流约6A
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-2 00:49:30 |Error| 显示全部楼层
如果主触头通220V/3KW,那么换;如果通380V/3KW,没有多大预量,对正反特别注意
回复 顶 踩

使用道具 举报