找回密码
 注册会员
查看: 1607|回复: 9

[求助] 技术问题求助

[复制链接]
发表于 2008-4-25 14:25:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
如图问题
请大虾帮忙给个答案!!

piping valve connection

piping valve connection
发表于 2008-4-26 09:07:03 |Error| 显示全部楼层
实际上这种连接是不符合安装规范的,至少在2个阀门的前面或后面各加1个活接,这样有利于安装尺寸的改变,也有利于以后的维修。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-4-26 12:03:43 |Error| 显示全部楼层

活接的作用

活接的作用是不是可以弥补下管子的尺寸误差呢
误差可以达到多少
5mm以上有没有问题
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-4-26 12:10:12 |Error| 显示全部楼层
不是太懂这个行业,但感觉应该有个活接头,这个可以方便拆卸,也好控制尺寸,因为任何加工误差都是不可避免的!
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-4-26 12:20:51 |Error| 显示全部楼层
现在就是阀门两边的管子尺寸不好控制啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-4-26 12:29:24 |Error| 显示全部楼层
阀门两边管子尺寸的控制,第一要保证阀门好操作,第二要保证安装的整洁性,也就是管道比较合适的安装长度。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-4-26 12:31:17 |Error| 显示全部楼层
路过了 :lol
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-4-26 12:37:29 |Error| 显示全部楼层


由于1463这个尺寸是不定的,现在怎么来确定阀门两边的管子尺寸????
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-5-6 17:18:30 |Error| 显示全部楼层
首先看你的管道直径是多少,如果2"以下,你的尺寸相当好排,焊接尺寸收缩很小,实际操作可带过的,只要方便拆卸
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-5-6 23:27:46 |Error| 显示全部楼层
密封螺纹连接有固定的有效螺纹长度,这就是管子拧入的深度,这个尺寸可查表。有了这个尺寸再加上弯头阀门的尺寸,要保证1463不是很容易的吗?
为方便安装及维护有必要加活接,否则会有泄漏。
回复 顶 踩

使用道具 举报