提升机的防止过卷装置、防止过速装置、限速装置和减速功能保护装置应设置为相互独立的双线形式,什么是"相互独立的双线形式"?为什么要设置这种形式?...
发表于 2008-4-22 21:59:38 |Error| 显示全部楼层
有个培训资料 你看下

矿井提升机控制系统培训资料.rar

1.33 MB, 下载次数: 65

评分

参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
wazh_x + 10 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-31 14:29:35 |Error| 显示全部楼层
提升机的防止过卷装置、防止过速装置、限速装置和减速功能保护装置应设置为相互独立的双线形式就是这些装置都是两条回路进行设计,每条回路互不影响,又互为备用,这就是双线制
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-10-29 23:16:44 |Error| 显示全部楼层
一套是绞车电控本身安全回路的防止过卷装置、防止过速装置、限速装置和减速功能保护装置,另一路是后备保护仪上的防止过卷装置、防止过速装置、限速装置和减速功能保护装置,是独立的;发生故障时能够及时准确的安全制动。