找回密码
 注册会员
查看: 1737|回复: 8

阀门法兰安装泄漏问题

[复制链接]
发表于 2008-4-15 12:16:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
如何解决阀门法兰安装泄漏问题?
PN1.6的状况下安装,怎么保证无泄漏,有没有这方面的安装标准?
在线等
发表于 2008-4-19 11:04:41 |Error| 显示全部楼层
不太明白楼主的意思,阀门法兰按要求正确选择垫片正确紧固,一般是不会泄漏的,你说的泄漏是法兰没紧好或垫片没弄好吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-7-26 10:40:42 |Error| 显示全部楼层
建议使用金属法兰垫片
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-7-26 18:45:34 |Error| 显示全部楼层
PN1.6阀门压力比较低应该没有问题,主要是密封垫片,可参考法兰标准,都有推荐垫片选择。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-8 17:27:53 |Error| 显示全部楼层
不知道何种介质,水、油、蒸汽?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-9 16:09:16 |Error| 显示全部楼层
首先根据温度压力选择合适的垫片,根据垫片的种类选择合适的紧固力矩;然后就是现场安装的问题了,确定法兰的张口,平行度,平面度,检查法兰密封面。如果这些条件不满足,很容易出现泄露。最后就是均匀紧固螺栓,可以分别以30%,60%,100%的力矩紧固三次。另外,安装过程中需要关注垫片压缩量,太小或太大都容易泄露。安装完毕后,需复核各螺栓的紧固力矩,复核法兰平行度。总之,法兰的安装虽然说简单,但这些方面都做到了,不容易出现泄露。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-10 11:05:17 |Error| 显示全部楼层
6楼的兄弟说的比较全面,不过等装置试压投入一段时间后应停车再次复核螺栓松紧预紧,特别是温差较大的装置管道,千万注意不可带压紧易出事故
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-11 08:18:55 |Error| 显示全部楼层
低压的一般是不会漏的,安装也是很常规的安装,垫好密封垫,上好螺栓就得了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-12 16:18:22 |Error| 显示全部楼层

低压法兰

低压法兰关键是选择合适的密封垫,不同的介质、不同的温度其密封垫选择也不同,可在管路设计手册中查到,安装时垫好密封垫,对角线均匀锁紧螺栓,一般是不会漏的。
回复 顶 踩

使用道具 举报