[求助] 电除尘器运行过程中电压疑问!

[复制链接]
发表于 2008-3-24 01:06:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
在电除尘器运行过程中,经常发现电除尘器第一电场比第二电场高压电压高,后面电场以此类推。正常应该电除尘器第二电场比第一电场高压电压高才对呀!

发表于 2008-3-25 09:48:25 |Error| 显示全部楼层
这种情况不一定的,如是燃煤锅炉的电除尘器,一电场粉尘浓度高,颗粒粗,比电阻适中,运行情况就最好,而二、三电场的粉尘较细,比电阻就相对高了,所以电压会低下来。不过上述现象和电除尘器的极配型式是有很大关系的,出现楼主所说的情况,我个人经验是极线为RS芒刺线的,RS芒剌线属电流型极线,一电场电压高,电流就低,二、三电场电压低,电流就上去了。但只要除尘效果好,这也无所谓的!

评分

参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
ahtlsqg + 6 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-3-26 21:18:14 |Error| 显示全部楼层
刚刚搞电除尘,在这里学习下了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-4-15 23:01:10 |Error| 显示全部楼层
不知道楼主说的是运行中一直就是这样还是有时是这个样子?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-2-20 22:53:03 |Error| 显示全部楼层
hzw971321请多讲讲这方面的知识,很需要呢,谢谢了。