紧急请教:喷漆室上方送风设置动压室和静压室,设计高度有什么标准吗?我查找了手册,手册上没有这方面的说明,有哪位知道啊?谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2008-3-14 14:40:48 |Error| 显示全部楼层
在线等。。。。。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-3-14 15:25:53 |Error| 显示全部楼层
静压室h3=1700mm,动压室h4=1300mm

评分

参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-3-14 15:50:29 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的,这个标准是哪本手册上的,坛子上有这本书吗?有相关的说明吗,为什么取这个值?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-3-17 11:49:08 |Error| 显示全部楼层
非标手册上有,不用客气!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-3-17 11:50:20 |Error| 显示全部楼层
只用过两次,原先也爬到二汽车身线上去测量学习过!
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-3-18 15:22:46 |Error| 显示全部楼层
hbzzh2003,已经给你发了短消息。再次谢谢你
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-3-19 21:22:03 |Error| 显示全部楼层
呵呵,我们一般静压层1800-2200,动压层800-1200

评分

参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
jiang036cl + 4 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-3-19 21:58:17 |Error| 显示全部楼层
可以请教一下可能比较……的问题吗?能否详细介绍一下何为动压室?何为静压室?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-3-20 22:57:47 |Error| 显示全部楼层
只有专业的才能解释了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-3-21 11:12:32 |Error| 显示全部楼层
如何去計算這個參數?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-5-7 22:45:22 |Error| 显示全部楼层
动静压室是根据孔板送风原理计算出来的,跟风速和风口的距离有关系,如果说高低必须要低的话,需要增加导流板,否则很难使送风均匀。
个人意见,仅供参考

评分

参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
jiang036cl + 4 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-5-25 11:59:12 |Error| 显示全部楼层
静压室h3=2000mm,动压室h4=1800mm  九院
一院  一般无动压室   总高度2000mm

评分

参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-5-30 08:18:12 |Error| 显示全部楼层

那到底怎么计算的?

很多都是专家和设计院给的尺寸,我自己画也很迷糊,
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-5-30 09:15:34 |Error| 显示全部楼层
在非标手册上有这个数据,但没有计算过程。一直也都没有找到过。
回复 顶 踩