电缆缆线参考标准

表50.124
CATV电缆、功率限制电路电缆、功率限制防火报警电路电缆、其它电缆和规定使
用17类护套的电缆的90℃(194℉)氯丁橡胶a护套的物理性能  
测量时试样状态        复原试验中最大伸长变形
(1in或是25mm基准标记
拉伸至3in或 是75mm)        最小断裂伸长率
(1in或25mm基准
标记)        最小抗张强度
未老化






在全通风循环空气烘箱中老
化240小时,烘箱的温度为
121.0±1.0℃(212.0 ±1.8℉)

对于60℃(140℉)耐油
缘:
在121.0±1.0℃(249.8±1.8
℉)的油中老化18小时        25%
(1/4in或6.28mm)





不测量





不测量        250%
(2-1/2in或62.5mm)





50%
(1/2in或12.5mm)




未老化试样试验结果
的60%        1200lbf/in2或
8.27MN/m2或
827n/cm2或
0.844kgf/mm2

900lbf/in2或
6.2MN/m2或
621n/cm2或
0.633kgf/mm2




未老化试样试验结果
的60%
a 17类氯丁橡胶表示一种特性组分为聚氯丁烯的热固性混合物。
表50.125
41类90℃(194℉)氯丁橡胶a和NBR/PVCb绝缘和护套的物理性能。
测量时试样的状态        最小断裂伸长率
(1in或是25mm基准标记)        最小抗张强度
未老化




在全通风循环空气烘箱中老化240小时,
烘箱的温度为121.0±1.0℃(249.8±1.8℉)

对于60℃(140℉)耐油绝缘或护套:

在121.0±1.0℃(249.8±1.8℉)的油
中老化18小时        250%
( 2in或是50mm)



50%
( 1/2in或是12.5mm)



未老化试样试验结果的60%        1200lbf/in或
8.27MN/m或
827n/cm2或
0.844kg/mm2

900lbf/in或
6.21MN/m或
621n/cm2或是
0.633kg/mm2

未老化试样试验结果的60%
a41类氯丁橡胶表示一种特性组分为聚氯丁烯的热固性混合物。
b41类 NBR/PVC表示一种特性组分为丁腈橡胶和聚氯乙烯的热固性混合物。
表50.133
CATV电缆的75℃(167℉)LDFRPEa和HDFRPEb护套和功率限制电路电缆和功率限制防火报警电路电缆的绝缘的物理性能
测量时试样的状态        最小断裂伸长率
(1in或是25mm基准标记)        最小抗张强度
未老化




在全通风循环空气烘箱中老化48小时,
烘箱的温度为100.0±1.0℃(212.0±1.8℉)        100%
( 2in或是50mm)



未老化试样试验结果的60%        1200lbf/in或
8.27MN/m或
827n/cm2或
0.844kg/mm2

未老化试样试验结果的60%
aLDFRPE表示一种特性组分为聚氯丁烯的混合物,其中基质树脂(未着色材料)具有0.910-0.925g/cm3的标
称密度[ASTMD 1248-84(R1989)中标识为I型的树脂]和高分子量。
bHBFRPE表示一种特性组分为热塑性聚氯乙烯的混合物,其中基质树脂(未着色材料)具有0.941-0.959g/cm3的标称密度[ASTMD 1248-84(R1989)中标识为III型的树脂]和高分子量。
cFRPE做拉力试验时应采用2.0±0.2in/min或50±5mm/min的速度,试样应在老化后制备。
表50.135
单芯USE型电缆的75℃(167℉)热塑性HDPEa绝缘的物理性能
测量时试样的状态        最小断裂伸长率
(1in或是25mm基准标记)        最小抗张强度
未老化




在全通风循环空气烘箱中老化168小时,
烘箱的温度为113.0±1.0℃(235.4±1.8℉)        300%
( 3in或是75mm)



未老化试样试验结果的60%        2000lbf/in或
13.79MN/m或
1379n/cm2或
1.41kg/mm2

未老化试样试验结果的60%
aHDPE表示一种特性组分为热塑性聚乙烯的混合物,其中基质树脂(未着色材料)具有0.941-0.959g/cm3的标
称密度[ASTMD 1248-84(R1989)中标识为III型的树脂]和高分子量。
bHDPE做拉力试验时应采用2.0±0.2in/min或50±5mm/min的速度,试样应在老化后制备。

表50.136
功率限制电路电缆、功率限制防火报警电路电缆和规定30类绝缘的电缆的75℃(167℉)LDPEa绝缘的物理性能和功率限制电路电缆的75℃(167℉)HDPEb绝缘的物理性能
测量时试样的状态        最小断裂伸长率
(1in或是25mm基准标记)        最小抗张强度
未老化实心LDPE绝缘





未老化实心HDPE绝缘



所有实心LDPE和HDPE绝缘:
在全通风循环空气烘箱中老化48小时,
烘箱的温度为100.0±1.0℃(212.0±1.8℉)        从空所隙同轴元件上取的LDPE管:
300%
( 3in或是75mm)
所有其它实心LDPE绝缘:
350%
( 3-1/2in或是87.5mm)
300%
( 3in或是75mm)



未老化试样试验结果的75%        所有实心LPDE绝缘:
1400lbf/in或
9.65MN/m或
965n/cm2或
0.984kg/mm2

2400lbf/in或
16.5MN/m或
1665n/cm2或
1.69kgf/mm2

未老化试样试验结果的75%
aLDPE表示一种特性组分为聚氯丁烯的混合物,其中基质树脂(未着色材料)具有0.910-0.925g/cm3的标
称密度[ASTMD 1248-84(R1989)中标识为I型的树脂]和高分子量。
bHBFRPE表示一种特性组分为热塑性聚氯乙烯的混合物,其中基质树脂(未着色材料)具有0.941-0.959g/cm3的标称密度[ASTMD 1248-84(R1989)中标识为III型的树脂]和高分子量。
C密度为0.93 g/cm3 (930kg/cm3)或以上的PE做拉力试验时应采用2.0±0.2in/min或50±5mm/min的速度,试
样应在老化后制备。密度为0.93 g/cm3 (930kg/cm3)或以上的PE做拉力试验时应采用20±0.2in/min或500±25
mm/min的速度。可使用下列方法快速粗略地估计给定的未填充PE绝缘块密度是否小于0.93 g/cm3 (kg/cm3)
:将该绝缘浸入橄榄油、棉籽油或椰子油中,绝缘和油均处于室温(最大25℃或77℉)下,密度小于0.93
g/cm3 (930kg/cm3)的未填充材料在约1分钟内将漂浮在油面。
表50.137
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-7-14 19:01:57 |Error| 显示全部楼层
资料很优秀,可惜下了以后感觉歪和不清晰.不过不影响书的精彩内容!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-9-5 17:06:57 |Error| 显示全部楼层

煤矿专用设备设计计算

我今天下载了,能解压,看得清楚,不影响使用,谢谢楼主
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|关于我们|手机版|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )

GMT+8, 2026-10-30 01:29 , Processed in 0.235808 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表