[求助] 喷房排气风管锈蚀问题

[复制链接]
发表于 2008-2-21 16:12:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
各位同行们,你们有没有碰到过风管的锈蚀问题。
从喷房排出去的气里带着很多水,而这个水中带有很多酸性成分,会积在风管中的凹陷出,时间长了浓度会很高,304材质的风管也锈蚀了,并且烂穿了。
你们有没有碰到过类似情况,或者有什么好的建议。
发表于 2008-2-22 13:41:30 |Error| 显示全部楼层
换用PP风管就可以解决了!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-24 21:38:01 |Error| 显示全部楼层
看看,了解下,学习了.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-27 18:27:54 |Error| 显示全部楼层
PP风管估计消防不行。建议还是挡水加强,另外风管内涂环氧沥青漆。
回复 顶 踩

使用道具 举报