请教各位:我最近有家客户有个案子,是做家具喷涂的工件尺寸为L3500XW1000H1000,喷涂区域暂定为L5000XW2500,喷涂区域用格栅板(5t)钢板制作,请问各位这种喷房的风速,风量及静压该怎么计算?请各位多提宝贵意见!谢谢大家的帮助!

木道具厂油漆平面图 Model (1).pdf

201.36 KB, 下载次数: 38

 楼主| 发表于 2007-12-26 09:13:11 |Error| 显示全部楼层

图片

该喷房的图片!请大家多指教!
木器线图纸2.JPG
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-12-27 11:27:53 |Error| 显示全部楼层
用轴流风机便宜点吧 象你这样我如果用轴流风机如下 做参考
产品名称:DZ外置式轴流风机
产品类别:外置式      产品型号:DZ-15      机号 :6.3C
额定风量:17426 m³/h   全压  :260.7Pa      额定转速:1450rpm
全压    :260.7Pa      额定转速:1450rpm    电机功率:2.2KW
数量    :4台

评分

参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
wucaituzhuang + 6 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-12-27 12:50:21 |Error| 显示全部楼层
上面的这位兄弟可以认识一下呢!我的qq505113525!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-12-28 10:42:33 |Error| 显示全部楼层
请有经验的高手来指点一下了?
回复 顶 踩

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2008-10-11 17:56:40 |Error| 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-10-13 16:00:18 |Error| 显示全部楼层
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-10-15 13:27:37 |Error| 显示全部楼层
应该先确定风速吧?一般风速是0.3~0.6m/s,有了风速才能计算
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-30 09:06:37 |Error| 显示全部楼层
按0.4算  3600x0.4x5x2.5=18000 m³/h   是不是这样的 ?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-31 13:53:58 |Error| 显示全部楼层
我认为是这样计算的,不过还要考虑风量的损耗!
回复 顶 踩

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2009-3-31 14:24:21 |Error| 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-4-3 09:09:35 |Error| 显示全部楼层
参考资料,多学习
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-9-28 14:06:11 |Error| 显示全部楼层
这个喷漆房设计就错误了,宽度超过2米,你的漆基本上让风机吸走的不多,碰到水帘板又弹回来了,漆液乱飞呀
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-6 16:46:22 |Error| 显示全部楼层
什么东东啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-24 11:08:32 |Error| 显示全部楼层
期待高手来指点
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )

GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.300275 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表