找回密码
 注册会员
查看: 2648|回复: 2

一起误按事故按钮异常事件的反思

[复制链接]
发表于 2007-12-23 08:59:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
一起误按事故按钮异常事件的反思
文章出处:王立新 长春第一热电有限责任公司   发布时间:2006-02-14
[/td]
某日08:40,某电厂锅炉检修工作负责人刘某办好“处理5号炉1号球磨机入口封头螺栓”工作票,在安全措施全部执行后,带领3名工作人员到0
m 5号炉1号球磨机开始工作。

09:02,锅炉运行班长通知该工作班成员杨某:“5号炉2号球磨机入口漏粉,需要处理。”


09:16,检修人员杨某检查5号炉2号磨入口漏粉情况时,发现法兰有火星,判断球磨机入口着火。为避免系统发生爆炸,威胁锅炉运行,立即按事故按钮停球磨机,进行灭火。匆忙中杨某误按5号炉1号排粉机事故按钮,导致1号排粉机跳闸。锅炉运行司炉刘某判断可能是检修人员误触5号炉1号排粉机事故按钮,立即合上5号炉1号排粉机开关,同时副司炉将下排给粉电源投入。在此过程中,5号炉主汽温度由540℃降至533℃,主汽压力由9.60

MPa降至9.20
MPa,总负荷未受影响。


1
事件原因



(1) 锅炉检修人员杨某没有明确自己的安全职责,发现设备异常运行,没有及时向运行人员汇报,擅自做出决定。违反了《电业安全工作规程》(热力和机械部分)中:“设备异常运行可能危及人身安全时,应停止设备运行。在停止运行前除必须的运行人员外,其他作业人员以及参观人员不准接近该设备或在该设备附近逗留”的规定。


(2) 锅炉检修人员杨某安全意识淡薄,技术水平较低,不熟悉所辖设备,匆忙中导致误操作现象的发生。


2
暴露问题



(1) 检修人员没有明确自己的安全职责,设备管理界限不清。安全意识淡薄,对违章操作的危害性认识不足,在发现2号球磨机入口着火后不是及时通知锅炉运行人员处理,而是擅自操作设备,导致此次异常事件的发生。


(2) 安全技术培训不到位。检修人员对所辖设备不熟悉,技术水平较低,处理问题不够冷静,安全技术培训工作有待加强。


(3) 执行相关规章制度不严。事件发生后没有严格按照规定及时向相关部门及人员汇报,没有及时履行汇报制度。


(4) 在安全技术管理上存在漏洞。现场检修工作组织松懈,检修人员在未经允许的情况下就放下原来的工作去做其他工作,存在管理不严、不细、不实的问题。


3
防范措施



(1) 加强安全技术培训,认真学习《电业安全工作规程》和《检修技术规程》,全面熟悉所辖设备。增强安全意识,吸取教训,举一反三,持久开展反“三违”活动,坚决杜绝“三违”现象及误操作现象的发生。


(2) 加强班组的安全管理,落实安全生产“四级控制”方针。要求针对班组的工作特点,认真开好班前会、班后会,布置好安全工作。


(3) 落实安全责任制。检修人员及运行人员应明确并严格执行各自的安全职责,坚决杜绝违规操作。


(4) 严格执行各项规章制度,对于现场出现的任何安全问题,都应按照相关规定向有关部门及人员汇报。


(5) 分公司(分场)、班组要加强安全技术管理工作,将安全技术管理工作抓严、抓细、抓实,堵塞安全技术管理上存在的漏洞。


(6) 对现场设备事故按钮进行彻底清查,认真检查设备事故按钮安装位置是否正确,保护罩是否完整,其标志、名称是否准确清楚,对存在问题的必须及时整改,消除隐患。


(7) 深入学习和掌握《工作票实施细则》,严肃工作票制度,执行工作票制度不能流于形式。


只有这样,才能消除违章现象和误操作现象的发生,保证企业的安全生产。

发表于 2008-3-24 17:27:21 |Error| 显示全部楼层
很多事故的发生都是因为不按规章制度和流程办事引起的,应引以为鉴!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-3-24 23:18:09 |Error| 显示全部楼层
我觉得压力容器事故设计上的原因很少,多是厂家压力容器操作工没有培训,操作失误导致的事故
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-4 04:03 , Processed in 0.216294 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表