找回密码
 注册会员
查看: 2898|回复: 4

[文章] 特种设备管理制度

  [复制链接]
发表于 2007-11-14 21:02:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
特种设备管理制度

特种设备管理制度.rar

6.88 KB, 阅读权限: 7, 下载次数: 53

特种设备管理制度

发表于 2007-11-15 08:55:05 |Error| 显示全部楼层
特种设备管理制度
1 目的
规范操作规程,确保相关人员的健康和安全。
2 适用范围
    适用公司所有特种设备的管理。-
3 职责
3.1设备部负责特种设备的归口管理。
3.2特种设备的使用部门负责按照特种设备的安全操作规程进行作业,负责对特种设备进行日常点检。
4 工作流程
4.1对于新进特种设备验收,应由设备部会同特种设备的供应厂商进行验收。特种设备的供应厂商应当提供附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。设备部应当仔细核对是否有上述文件。验收合格的特种设备,方能由设备部交付使用部门使用。验收完毕,由设备部负责填写《设备验收单》。
4.2特种设备在验收合格投入使用前或者投入使用后30日内,设备部应当向杭州市特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
4.3对于新增的厂内机动车辆如叉车,设备部应当凭厂内机动车辆安全检验合格标志去杭州市特种设备安全监察机构办理厂内机动车辆的注册登记和厂内机动车辆牌照。厂内机动车辆安装牌照并粘贴安全检验合格标志后,方可投入使用。
4.4特种设备验收合格后,设备部应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容:
a)特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;
b)特种设备的定期检验和定期自行检查的记录;
c)特种设备的日常使用状况记录;
d)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;
f)特种设备运行故障和事故记录。
g)特种设备履历卡
4.5特种设备的使用部门应每天对特种设备进行点检,并作好记录。设备部每季度应对特种设备进行一次全面的检查和维护保养(如设备部无具有特种设备检修资格人员,必须委托取得特种设备维修保养资格的单位负责进行特种设备的维修保养)。检查和日常维护保养时发现异常情况的,应当及时处理。如公司无法处理的,应由设备部联络供应厂商或特种设备检测单位进行处理。
4.6设备部应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修,并作好记录。
4.7设备部应当按照安全技术规范的定期检验要求,在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备,不得继续使用。
4.8特种设备出现故障或者发生异常情况,使用部门必须将电源切断,悬挂故障标志,同时通知设备部处理(或委外处理),当对其进行全面检查,消除事故隐患后,方可重新投入使用。
4.9特种设备存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定使用年限,特种设备使用单位应当及时予以报废,并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。
4.10特种设备使用部门应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。
4.11特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格,取得国家统一格式的特种作业人员证书,方可从事相应的作业或者管理工作。 行政人事部应组织对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训,保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。
4.12特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全管理人员和公司有关负责人报告。操作特种设备时,作业人员应做好防护措施,操作要平稳、准确、注意力集中。特种设备的标牌均附有警告与操作方法说明,操作时请遵照设备的操作规程及设备标牌的要求开展作业。
特种设备安全技术档案包括的主要内容有:
1.        产品合格证、质量证明书(包括制造、安装、改造、维修)、使用说明书、产品竣工图;
2.        产品产地检验机构出具的《监督检验合格证明书》;
3.        使用单位所在地检验机构出具的验收报告或《定期检验报告》及整改情况;
4.        特种设备分布图、台账和管理制度;
5.《营业执照》复印件、《特种设备注册登记表》和《特种设备使用证》;
6.特种设备作业人员证和设备运行纪录;
7.安全附件、安全保护装置、测量调控装置和有关附属仪器仪表的日常维修、保养、校验纪录;
8.特种事故应急救援预备案和演练纪录。
压力容器在运行过程中如发生下列异常现象之一时,操作人员应立即采取紧急措施,并按规定的报告程序,及时向本厂有关部门报告:
(1)压力容器工作压力、介质温度或壁温超过许用值,采取措施仍不能得到有效控制;
(2)压力容器的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的缺陷;
(3)安全附件失效;
(4)接管、紧固件损坏,难以保证安全运行;
(5)发生火灾直接威胁到压力容器安全运行;
(6)过量充装;
(7)压力容器液位失去控制,采取措施后仍得不到有效控制;
(8)压力容器与管道发生严重振动,危及安全运行。
紧急停止运行的操作步骤是:
迅速切断电源,使向容器内输送物料的运转设备,如泵、压缩机等停止运行;联系有关岗位停止向容器内输送物料;迅速打开出口阀,泄放容器内的气体或其他物料;必要时打开放空阀,把气体排入大气中;对于系统性连续生产的压力容器,紧急停止运行时必须做好与前后有关岗位的联系工作;操作人员在处理紧急情况的同时,应立即与上级主管部门及有关技术人员取得联系,以便更有效地控制险情,避免发生更大的事故。
水质管理制度
1、锅炉水质应符合现行GB1576—2001《低压锅炉水质》标准要求,根据炉型选用适当的水质处理方法,锅炉水处理需配备经考试合格的水处理工负责管理水质。
2、锅炉水质应控制以下指标
(1)蒸汽锅炉:给水硬度H≤0.03mmol/L;给水PH≤7;锅水PH=(10~12);锅水碱度A=(6~26) mmol/L;锅水Cl-≤Cl给,S控/S给(mg/L)
(2).热水锅炉;给水硬度H≤0.6 mmol/L;给水PH≤7;循环水PH=(10~12)
3、水质监督的要求:
(1)原水:每月化验一次(H、A、Cl、S);
(2)给水、锅水、循环水:每两小时化验一次;
(3)Cl控制每月根据实际情况确定一次;
4、当水处理设备发生故障或水质分析仪器不能使用时,化验员要立即向有关领导报告,有权建议领导停炉检修,坚决制止生水入炉;
5、盛装锅炉给水或系统补水的储水箱每四小时化验一次,交接班时,面对面化验,以监督软水箱是否有硬水或盐水进入;
6、水处理化验员必须认真填写水处理设备运行及水质化验纪录,严禁弄虚作假,否则一经查出按有关规定严肃处理。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-6 17:07:49 |Error| 显示全部楼层
写的不错呀,
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-6 21:12:56 |Error| 显示全部楼层
学习技术

还要学习管理
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-10-31 14:27:30 |Error| 显示全部楼层

回复 1楼 的帖子

楼主 写的很好啊!学学有好处
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-4 10:38 , Processed in 0.276684 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表