氨制冷系统中设计压力和设计温度怎么确定,象工作温度小于-29℃的氨管道设计温度可以定为38℃吗?这涉及到管道焊缝无损检测比例的关键问题!请各位专家指教?

评分

参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
qimingxing + 2 鼓励讨论

查看全部评分

发表于 2007-11-12 11:49:38 |Error| 显示全部楼层
首先根据工艺部门提供的工作条件确定设计温度上限和下限(最低设计金属温度),注意适当留有一定的裕度。根据设计温度的上限确定设计压力,根据设计温度的下限(最低设计金属温度)确定选择的材料。