找回密码
 注册会员
查看: 2891|回复: 4

[文章] 半干法脱硫喷枪喷射位置CFD模拟

[复制链接]
发表于 2021-8-19 18:24:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
烟气经弯头后通过7个文丘里段,气流风速提升,在锥段中碱性物质喷射,为保证喷射雾化颗粒与烟气充分混合反应,需保证直管段进口的喷射粒子足够均匀。需通过CFD仿真模拟对粒子流流场进行优化,提升直管段进口处雾化粒子的均匀性。
二、计算模型及边界条件
2.1 计算模型建立
根据二维图纸,建立三维模型如下:
图片1.png
2.2 边界条件
系统内总烟气量为906187m3/h,烟气温度为130℃。进口边界条件为速度进口,进口速度为16.56m/s。出口边界条件为压力出口,压力值为0Pa。采用离散相模型进行计算,喷枪使用锥状喷射进行模拟,喷射角度为90°,喷射距离为5m。
三、计算结果及分析
3.1 喷枪同一高度布置
3.1.1 原始方案
喷枪布置在同一高度时,原始方案下流场内部流动状态如下:
图片2.png
速度流线图
图片3.png
浆液粒子分布图
图片4.png
in1截面粒子浓度分布
图片5.png
in1截面粒子分布
从图中能够看出,气流在经过文丘里段后,最大流速增加到了55.38m/s。而由于锥段扩张角度较大的缘故,气流扩散效果欠佳,在直管段四周则产生了局部的回流现象。粒子由喷枪喷射口喷出后,一部分被烟气气流带走,一部分则被卷入到回流当中,附着在壁面上。导致直管段进口截面in1上粒子分布的均匀性不佳,最大质量浓度为2.67kg/m3。
3.1.2 优化方案
降低喷枪位置、抬高锥段高度,以此进行优化后,系统内部的流场状态如下:
图片6.png
速度流线图
图片7.png
浆液粒子分布图
图片8.png
in1截面粒子浓度分布
图片9.png
in1截面粒子分布
优化后,锥段扩张角度减小,气流在经过锥段后的扩散效果得到了改善,近壁侧的涡流面积减少,流线更加顺畅,也有利于粒子在锥段内的扩散。同时,喷枪位置降低,粒子的扩散距离增大,扩散效果得到改善。在此方案下,in1截面粒子质量浓度最大值降低至0.94kg/m3,降低了原来的64%。从in1截面的粒子分布图中也能够看出,无局部过于集中、壁面附着等现象的产生。in1截面上粒子质量浓度分布的标准偏差也随之降低了31%。
3.2 喷枪不同高度布置
3.2.1 间距1.2m
喷枪之间高度各相差1.2米时,系统内部流动状态如下:
图片10.png
速度流线图
图片11.png
浆液粒子分布图
图片12.png
in1截面粒子浓度分布
图片13.png
in1截面粒子分布
喷枪布置在不同高度,喷射点距离in1截面距离不同,因此不同喷枪喷出的粒子扩散程度也不同。在此方案下,in1截面粒子质量浓度最大值为2.47kg/m3。从in1截面的粒子分布图中能够看出,粒子存在局部过于集中及壁面附着的现象。
3.2.2 间距0.6m
喷枪之间高度各相差0.6米时,系统内部流动状态如下:
图片14.png
速度流线图
图片15.png
浆液粒子分布图
图片16.png
in1截面粒子浓度分布
图片17.png
in1截面粒子分布
在此方案下,in1截面粒子质量浓度最大值为1.35kg/m3,比间距1.2米方案降低了45.3%。从in1截面的粒子分布图中能够看出,粒子分散效果较之间距1.2米方案,有了一定的提高,相对标准偏差降低47%。

发表于 2021-8-20 09:33:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2021-9-6 19:26:08 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2022-1-13 12:25:09 |Error| 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享!
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )

GMT+8, 2026-11-1 19:40 , Processed in 0.287963 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表