我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
本帖最后由 流体仿真CFD 于 2021-8-19 18:25 编辑
一、载荷计算 1、固定载 支座编号示意图如图1所示。 1#-8#固定载荷(有限元计算后提取得)分别为:5KN、55KN、196KN、255KN、224KN、255KN、196KN、55KN。 图1 支座编号示意图 2、活载 支座处活载:2t+雪载(35kg/m^2),可以得出每个加载点载荷为:6KN。 标高17341处活载:检修载(200kg/m^2)+雪:可以得到线载为:4KN/m。 3、风载(基础风压0.4KN/m^2,本体风压1KN/m^2) X向水平风载荷:40KN(单个点),X向风压垂直力11.6KN(单个点) Y向水平风载荷:50KN(单个点),Y向风压垂直力29KN(单个点) 二、MIDAS计算 1、建立模型 材料:Q235
选型:立柱:H300*300*10*15
顶部支撑梁:H300*300*10*15+筋板
横撑:H200*200*8*12
支撑:Φ219*6
斜拉筋:Φ168*6及 Φ114*4
模型如图2所示,立柱底部固定约束,载荷安全系数为固定载1.35,活载1.4*0.7,风载1.4。 图2 建立模型 2、结果 2.1位移变形 位移变形见图3所示,最大位移63mm。 图3 位移变形图 2.2应力 应力云图如图4所示,许用应力[σ=197MPa,最大应力σ=165MPa<[σ=197MPa,满足要求。 图4 应力云图 2.3组合验算比 组合验算比见图5,立柱(max)=0.86<1,横撑(max)=0.89<1,斜支撑(max)=0.98<1,斜拉筋(max)=0.84<1,满足要求。 图5 组合验算比
|