一般钢结构框架,立柱的晃动量有要求吗?
发表于 2021-1-14 10:22:11 |Error| 显示全部楼层
找本材料力学看看,压杆稳定性计算就可以了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-1-14 11:33:59 |Error| 显示全部楼层
weili2564 发表于 2021-1-14 10:22
找本材料力学看看,压杆稳定性计算就可以了。

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2021-1-15 08:55:13 |Error| 显示全部楼层
水平位移h/500-h/250,重要的严格点,次要的放宽点

评分

参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
cayuer + 10 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2021-5-8 14:21:10 |Error| 显示全部楼层
这个有标准参考的,不能乱来
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2021-5-17 07:33:28 |Error| 显示全部楼层
标准有要求
回复 顶 踩